Zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlamalı

nory

Yeni Üye
idecad statikte yeni bir proje girdim zemin emniyet gerilmesi projede 8t/m2 ben ilk olarak 45cm radye girdim zemindeki gerilme analiz sonucunda 8.7t/m2 çıktı sonra radye temelin kalınlığını 55cm ye çıkardım zemindeki gerilme 9t/m2 olarak çıktı yani radye kalınlığı arttıkça zemindeki gerilme emniyet gerilmesinden uzaklaştı. daha sonra kirişli radye temel yaptım onda da aynı sorun çıktı zemin emniyet gerilmesi olumsuz bu konuda yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar
 
Re: zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

Zemin gerilmenin büyüklüğü daha çok temel taban alanının büyüklüğü ile alakalıdır... radye kalınlığını arttırdığınıza -zati yükten dolayı temele gelen toplam yük artacağından- zemin gerilmesi düşecek diye bir sonuç olmayabilir.

Kısacası radye taban alanını büyütürseniz daha kesin sonuç elde edersiniz...
 
Re: zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

evet haklısınız ama yapı bitişik nizam ve en altı ticari alan yani arsaya komple oturuyor hiçbir şekilde taban alanını büyütemiyorum
 
Re: zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

nory":3mkoyyaz' Alıntı:
evet haklısınız ama yapı bitişik nizam ve en altı ticari alan yani arsaya komple oturuyor hiçbir şekilde taban alanını büyütemiyorum

Projenizin mimari şeklini bilmiyorum ama bu tür durumlarda temele basan kolon sayısını arttırmak çözüm olabilir. Kolon sayısı azaldığında bir noktaya gelen kuvvetler arttığı için gerilmeler karşılanamayabilir. mimari elveriyorsa böyle bir şey deneyip yükü temele daha yaygın hale getirebilirsiniz. Zımbalama ile ilgili problemlerde de bu yöntem kullanılabilir.
 
Re: zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

kazıklı radye temel değerlendirmesi de olabilir...
 
Re: zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

aynı kalınlıkta hatta radyenizinde kalınlığını düşürün ve kirişli temel tanımlarsanız sorunu çözersiniz diye düşünüyorum birde bina yüklerinizi minimum reel değerlere çekin kısacası bina agırlıkgını ve yükleri minimum değerlerde kirişli radye ile çözebilirsiniz
 
Re: zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

merhabalar.Bende bir okula ek derslik yapıyorum, okula gelen kısım bitişik nizam olduğu için o kısımda radye ambatmanını sıfır olarak aldığımda zemin emniyet gerilmesi olumsuz çıkıyor. bende sistemi sanki bitişik nizam değilmiş gibi dört köşedende ambatmanlı olarak çözdüm ancak autocad çıktısında bitişik olan kısma bağ kirişi detayı koymayı düşünüyorum. sağlıklı olurmu acaba görüşlerinizi bekliyorum teşekkürler.
 
Re: zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

KOLAY GELSİN BÜYÜK BİR SORUNUM VAR YARDIMINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
Z4 ZEMİN SINIFINDA RADYE ZG HATASI VERİYOR NASIL DÜZELTEBİLİRİM... PROJEM EKTEDİR... Z4 ZEMİN SINIFINDA ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ ARTIRILAMADIĞINDAN PROJEMDE SADECE RADYE KURTARMIYOR. NE YAPTIYSAM KURTARAMADIM NE YAPMALIYIM LÜTFEN YARDIMCI OLUN
 
Re: Zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

Projenizi görelim. Diğer linkte de yazdım. Upload ile yükleyip linki paylaşın
 
Re: Zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

ARKADAŞLAR BU KONUDA YARDIMCI OLABİLECEK BİRİ VAR MI... HALA UĞRAŞIYORUM AMA OLMUYOR
 
Re: Zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

Merhaba
Önerilerim
--Projeyi TDY2007 madde 2.2.1.5 göre üst yapı etkileşimli çözmeniz gerekli,
--Bu çözüm yapıldığında sistem rijitliğini artırın, radye döşemesi ve 2 döşeme hatası veriyor,
--Burada birinci problem zemin emniyetinin çok düşük olması. birde D grubu olunca artırımda yapamıyorsunuz,
--Zeminci ile görüşün, zemin değerlerinde değişim yapabiliyormu? yaparsa bir miktar radye temel rahatlar, (üst yapı etkileşimli çözüme göre ortama 13.17>10 maksimum 21.66>10 bayağı yüksek)
--Bununla birlikte sistem rijitliğini artırmanız gerekmekte,
--Bütün bunlar değerlendirildikten sonra zemin iyileşmesi yapılıp yapılmayacağına karar vereceksiniz. (Çevresindeki binalarda ne çözüm yapmışlar incelemenizi tavsiye ederim.)

Ünver ÖZCAN
 
Re: Zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

temel sorunumu nasıl çözebilirim ?
 

Ekli dosyalar

  • İSİMSİZ PROJE.rar
    1.3 MB · Görüntüleme: 279
Re: Zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

Önce geometri kontrolündeki hatayı düzeltin. S14 perde kolonu üst katlarda hatalı kaçıklığa sahip olmuş.
Döşemeleri bölmenizi tavsiye ederim. Böylelikle hantal döşeme yükünden kurtulursunuz.
Temellere 40-50 cm ampatman yapabilirsiniz.
Çatı kat yüklerini azaltabilirsiniz.
Zemin tipine bağlı olarak emniyet gerilmelerini %50 artırabilirsiniz.
Hareketli yük azaltma katsayısını uygulayabilirsiniz.
Yarı rijit diyafram çözümü kullanınız.
Üst aypı etkileşimli çözüm yapınız.
Bakalım sonuçta neler değişecek.

N. YILMAZ
 
Re: Zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

-Döşemeleri bölmenizi tavsiye ederim.--- demişsiniz nasıl böleyim tam anlamadım döşeme kalınlıklarım çok fazla oldu
-Hareketli yük azaltma katsayısını uygulayabilirsiniz demişsiniz -- degişmiyor burada
-foruma göndermek için tam rijit çözüyorum megabaytı 4 ün altına düşüyor o şekil normalde yari rijit çözüyom yani
-Konlon ebatlarım sizce aşiri büyük deilmi bu yapıya göre
 

Ekli dosyalar

  • 6,10,son.rar
    1.4 MB · Görüntüleme: 214
Re: Zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

Döşemelerin ortasından her iki yönde kiriş geçirin. Dolayısıyla döşeme boyutları küçülür. Böylelikle daha az kalınlıklı döşeme yapma şansına sahip olursunuz.
Analiz/analiz ayarları / Yük güvenlik sekmesinde TS498...... diye devam edan satır başındaki kutucuğu işaretlerseniz hareketli yük azaltma katsayısını uygulayabilirsiniz.
Kolonların ne kadar zorlandığına bakın gereksiz yere büyük olup olmadığını anlayabilirsiniz.

N. Y.
 
Re: Zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

İyi günler. İdecad8 de yaptığım bir proje şuan idecad 10 sürümünü yüklemiş bulunmaktayım ancak ne yaparsam yaparyım minimum zemin emniyet gerilmesi şartını sağlayamıyorum eksi (-) değer çıkıyor sürekli ampatmanları büyütmeyi denedim olmadı kalınlıkları değiştirdim olmadı idecad 8 de proje hatasızdı. Ayrıca bina 4 katlı 13.5 metre yüksekliğinde ve saçma zemin kalınlığına doğru gidiyor. Zemin grubu önceden Z3 idi ve şuan aynı Ta Tb ye sahip zemin değerinide bulamıyorum. Bu hatanın sebebi idecad8 de girilmiş olması olabilirmi İdecad 10 da tekrar girmem düzeltirmi yada bir öneriniz varmı.Ayrıca başka bir projede küçük projede tekrar analiz yaptığımda 30*70 lik kolonda 32 adet donatı çıkmış 2.katında ise 51 adet bu nasıl olabilir ? 2 program arasında nasıl bukadar bir fark olabilir. Şimdiden teşekkür ediyorum
 
Re: Zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

batuhann28522":3ft68b01' Alıntı:
İyi günler. İdecad8 de yaptığım bir proje şuan idecad 10 sürümünü yüklemiş bulunmaktayım ancak ne yaparsam yaparyım minimum zemin emniyet gerilmesi şartını sağlayamıyorum eksi (-) değer çıkıyor sürekli ampatmanları büyütmeyi denedim olmadı kalınlıkları değiştirdim olmadı idecad 8 de proje hatasızdı. Ayrıca bina 4 katlı 13.5 metre yüksekliğinde ve saçma zemin kalınlığına doğru gidiyor. Zemin grubu önceden Z3 idi ve şuan aynı Ta Tb ye sahip zemin değerinide bulamıyorum. Bu hatanın sebebi idecad8 de girilmiş olması olabilirmi İdecad 10 da tekrar girmem düzeltirmi yada bir öneriniz varmı.Ayrıca başka bir projede küçük projede tekrar analiz yaptığımda 30*70 lik kolonda 32 adet donatı çıkmış 2 program arasında nasıl bukadar bir fark olabilir. Şimdiden teşekkür ediyorum
Baştan sona tbdy okumanız sizin için faydalı olur ayrıca ben olsam yeniden modellerdim 4 kat sonuçta fazla vakit almaz
Negatif zemin gerilmesiyle ilgili biraz araştırma yapın mühendis olarak karar sizin bu kontrolü kapatabilirsiniz
 
Re: Zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

servany2":2n4o1ev3' Alıntı:
Baştan sona tbdy okumanız sizin için faydalı olur ayrıca ben olsam yeniden modellerdim 4 kat sonuçta fazla vakit almaz
Negatif zemin gerilmesiyle ilgili biraz araştırma yapın mühendis olarak karar sizin bu kontrolü kapatabilirsiniz
İyi günler.Üstte bahsettiğim kolon demirleri nasıl olacak tekrar girdiğimde aynı projeyi çok fazla hata ile karşılaştım.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
bu linkte yani Proje isimli dosya İdecad 8.5 de yapılıp sonradan idecad 10 sürümünde analiz yaptırldıktan sonraki hali.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İR_AKGÜN_STATİK.ide10.html bu linkte ise aynı proje İdecad 10 girilmiş vaziyette ve farka bakarmısınız hatta kolon boyutlarının arttırılmış hali. Nerede hata yapıyorum bukadar fark olması ve bukadar hata vermesi normalmi sizden incelemenizi rica edeceğim şimdiden teşekkürler.

NOT: Linki (html) kısmına kadar seçip kopyalarsanız açılıyo tıklarsanız hata veriyor. İlk dosyada zemin emniyeti fazla girilmiş ancak 13 yapılcığında da sorun yok.
 
Re: Zemin emniyet gerilmesi olumsuz nasıl bir temel tasarlam

batuhann28522:3gs8qr8a' Alıntı:
servany2:3gs8qr8a' Alıntı:
Baştan sona tbdy okumanız sizin için faydalı olur ayrıca ben olsam yeniden modellerdim 4 kat sonuçta fazla vakit almaz
Negatif zemin gerilmesiyle ilgili biraz araştırma yapın mühendis olarak karar sizin bu kontrolü kapatabilirsiniz
İyi günler.Üstte bahsettiğim kolon demirleri nasıl olacak tekrar girdiğimde aynı projeyi çok fazla hata ile karşılaştım.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
bu linkte yani Proje isimli dosya İdecad 8.5 de yapılıp sonradan idecad 10 sürümünde analiz yaptırldıktan sonraki hali.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İR_AKGÜN_STATİK.ide10.html bu linkte ise aynı proje İdecad 10 girilmiş vaziyette ve farka bakarmısınız hatta kolon boyutlarının arttırılmış hali. Nerede hata yapıyorum bukadar fark olması ve bukadar hata vermesi normalmi sizden incelemenizi rica edeceğim şimdiden teşekkürler.

NOT: Linki (html) kısmına kadar seçip kopyalarsanız açılıyo tıklarsanız hata veriyor.
Merhaba

Eklediğiniz iki projenin Analiz ayarları aynı değil.

Zemin sınıfı, Taşıyıcı sistem davranış katsayıları vb. ayaları kontrol ediniz. Ayrıca "KADİR AKGÜN STATİK.ide10" isimli projede Deprem Yer Hareketi Düzeyi DD4 seçilmiş. Deprem yer hareketi düzeyi DD2 seçip, TBDY 2018 sihirbazını buna göre düzenleyiniz.

İki projenin karşılaştırılabilmesi Analiz ayarlarının, taşıyıcı sistemin ve yüklerin birebir aynı olması gerekir.

Not:
Projede döşeme tipi tek doğrultulu dişli döşeme seçilmeli .
Projedeki perdeler Madde 4.3.4.6 ToplamMdev>0.75Mo koşulunu sağlamıyor. Sisteme perde/perde grupları ilave edilmesi gerekir.
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst