V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

zemin etüt raporlarında verilen yatak katsayısı

badem

Üye
bu yatak katsayıları daha önce 1400 t/m3 1500 t/m3 verilirken şu anda 130 t/m3 140 t/m3 veriliyor. bu konuda bilgi sahibi olan var mı?

{taşıma gücü*56= yatak katsayısı} olarak hesap edilip veriliyordu daha önceden. şuan [toplam yük/ oturma miktarı] olarak veriliyor eğer bu değerlerden biri eksikse spt verisinden yola çıkarak zemin Elastisite değeri bulunup y.k hesap ediliyormuş bunu da tam olarak bilmiyorum.

ancak örneğin 24 t/m2 taşıma gücü 130 t/m3 yatak katsayısı verilen bir yerle 24 t/m2 t.g. 1300 t/m3 y.k. verilen bir yeri kıyasladığımızda döşeme sehim problemleri çıkıyor. radyede zımbalama hatası çıkıyor. tecrübelerinizi merakla bekliyorum
 
Son düzenleme:
t.s. 500 ( zemin = kil . yarı sert, taşıma gücü 21 ton /m2 - yatak k.s. 1000 ton /m3), (kil- sert taş. gücü 42ton/m2, y.k.s 2000 ton /m3 ,
dolgu zemin taş. gücü 28 ton /m2, y.k.s. 1500 ton /m3 ), (kum -gevşek taş. gücü 21ton/m2, yat. kat sayısı 1500 ton /m3) ;
kum; orta sıkı taş gücü 28 ton/m2; yatak katsayısı 3000 ton/m3) . (kum sıkı taş. gücü 42 40n /m2; yatak k.s .7000 ton /m3).
kum-çakıl sıkı taş gücü 70 ton/m2; yatak kat s. 10000 ton /m3 ) : kaya taş. gücü 280ton /m2; yatak
kat sayısı 100000 ton /m3. not. etütçüler güvenli tarafta kalmak için daha düşük değerde vermektedirler.
 
bu yatak katsayıları daha önce 1400 t/m3 1500 t/m3 verilirken şu anda 130 t/m3 140 t/m3 veriliyor. bu konuda bilgi sahibi olan var mı?

{taşıma gücü*56= yatak katsayısı} olarak hesap edilip veriliyordu daha önceden. şuan [toplam yük/ oturma miktarı] olarak veriliyor eğer bu değerlerden biri eksikse spt verisinden yola çıkarak zemin Elastisite değeri bulunup y.k hesap ediliyormuş bunu da tam olarak bilmiyorum.

ancak örneğin 24 t/m2 taşıma gücü 130 t/m3 yatak katsayısı verilen bir yerle 24 t/m2 t.g. 1300 t/m3 y.k. verilen bir yeri kıyasladığımızda döşeme sehim problemleri çıkıyor. radyede zımbalama hatası çıkıyor. tecrübelerinizi merakla bekliyorum
VERİLEN YATAK KATSAYISI DEĞERİNİN BİRİMİNİ TEKRAR KONTROL EDİN/ETTİRİN.
 
t.s. 500 ( zemin = kil . yarı sert, taşıma gücü 21 ton /m2 - yatak k.s. 1000 ton /m3), (kil- sert taş. gücü 42ton/m2, y.k.s 2000 ton /m3 ,
dolgu zemin taş. gücü 28 ton /m2, y.k.s. 1500 ton /m3 ), (kum -gevşek taş. gücü 21ton/m2, yat. kat sayısı 1500 ton /m3) ;
kum; orta sıkı taş gücü 28 ton/m2; yatak katsayısı 3000 ton/m3) . (kum sıkı taş. gücü 42 40n /m2; yatak k.s .7000 ton /m3).
kum-çakıl sıkı taş gücü 70 ton/m2; yatak kat s. 10000 ton /m3 ) : kaya taş. gücü 280ton /m2; yatak
kat sayısı 100000 ton /m3. not. etütçüler güvenli tarafta kalmak için daha düşük değerde vermektedirler.
AÇIKLAMANIZ DOĞRU. ANCAK NOT KISMINDAKİ YAKLAŞIM BİR MESLAKTAŞIN DİĞERİNE YAPACAĞI EN BÜYÜK SAYGISIZLIKLARDAN BİR TANESİ. HATTA DAHA İLERİ GİDEREK EMEK HIRSIZLIĞI. BEN BU DURUMDA BIRAKIN ELEŞTİRMEYİ ÖFKEMİ EN ÜST PERDEDEN İFADE EDİYORUM.
 
VERİLEN YATAK KATSAYISI DEĞERİNİN BİRİMİNİ TEKRAR KONTROL EDİN/ETTİRİN.
Şimdiye kadar verilmiş olan değerler 1100 ile 1600 arasında değişmekteydi, bundan sonra verilecek olan (daha doğru olan) değerler ise açıkladığım diğer yöntemlerle verilecekmiş. verilen yeni değerler plaxis ve diğer zemin programlarında da test edilmiş, doğru değerler olduğu söylendi.

Ben yeni zemin etüd işine girmiş bir kardeşinizim. daha önce uygulanan zemin etüdü yazımı metodu terk edilip, yeni oluşturulan bir programla yeni rapor metoduna geçiliyor.

Tabii doğrudur veya yanlıştır tartışılır, ama bu zemin etüdü işi tüm Türkiye de bi farklı uygulanıyor. Şu an her yerde aynı iş yapılsın diye çalışmalar var. Bu durumun hem olumlu hem olumsuz en çok biz İnşaatçıları etkileyeceğini düşünüyorum.
 
Şimdiye kadar verilmiş olan değerler 1100 ile 1600 arasında değişmekteydi, bundan sonra verilecek olan (daha doğru olan) değerler ise açıkladığım diğer yöntemlerle verilecekmiş. verilen yeni değerler plaxis ve diğer zemin programlarında da test edilmiş, doğru değerler olduğu söylendi.

Ben yeni zemin etüd işine girmiş bir kardeşinizim. daha önce uygulanan zemin etüdü yazımı metodu terk edilip, yeni oluşturulan bir programla yeni rapor metoduna geçiliyor.

Tabii doğrudur veya yanlıştır tartışılır, ama bu zemin etüdü işi tüm Türkiye de bi farklı uygulanıyor. Şu an her yerde aynı iş yapılsın diye çalışmalar var. Bu durumun hem olumlu hem olumsuz en çok biz İnşaatçıları etkileyeceğini düşünüyorum.
O ZAMAN HERKES YANLIŞ YAPIYOR NE DİYELİM. YÖNETMELİKLER BELLİ. GEOTEKNİK SORUMLUSU ARKADAŞLARA KOLAY GELSİN DİYELİM.
 
sayın@ olcay bey. bir başkasının fikrine katılır, veya katılmazsınız. o kadar ağır ithamda bulunuyorsunuz ki, saygısızlık ve daha ileri giderek emek hırsızlığı etiketi yapıştırıyorsunuz. kimin nesi çalınmış ki ,emek hırsızlığı yapılıyormuş. birileri emek vermiş eserini biz çalıp başka bir yerde kullanmışız
sanki,o da yetmemiş öfkelenmişsiniz. ben yakıştıramadım size. benim badem hanıma yazdığım görüşü siz benden önce yazmış olsaydınız hiç
karışmazdım ben. bu kadar da hakaret olmaz. lütfen yazınızı kaldırırmısınız.
 
Geri
Üst