Zemin Katta Perde Donatısında Artış

mafmim

Yeni Üye
Kademeli temel çözmeye çalıştım ancak 1. bodrum kattaki kolon ve perdelerde donatı normalin çok üzerinde donatı çıkıyor nerede hata yapıyorum acaba ? başka hata olarak neler görüyorsunuz acaba?

dosya linki :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Sn mafmim

Önerim:

--Kolon (B) hatalarını,
--Geometri kontrolundaki nervür hatasını,
--Merdiven mesnet koşullarını düzeltin
--Kolonların dar kenarlarını 30 cm,
--S5 kolonunu simetri oluşturması için perde yapın,(K5 kirişine de mesnet olursa iyi olur.)
-- 1. kat tavanında K5(25/32) kirişine K19 ve K22 (25/50) kirişleri saplanmakta. K19 ve K22 kirişlerini 25/32 yapın. K5 kirişini genişliğini artırın,(BU KADAR SAPLAMA UYGUN DEĞİL AMA)
--P6 ve P7 perdesine radye (D14) döşemesinden gelen yatay toprak yükünü verin.

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
EK:KALIP PLANI
 

Ekli dosyalar

  • KALIP PLANI.png
    KALIP PLANI.png
    202.6 KB · Görüntüleme: 3,055
Ünver hocama ek olarak birkaç birşey aktarayım ;
1)Asmolen döşemelerde çizgisel yük tanımının hesaba katkısı yoktur bunun yerine döşeme yüklerini artırabilirsiniz.
2)Dişleriniz mümkün olduğu kadar sürekli devam etmesi sistem açısından faydalıdır.
3)Bütün sisteminiz plak yapmanızı öneririm.

saygılarımla
 
unver":1tqywplp' Alıntı:
Sn mafmim
..........
-- 1. kat tavanında K5(25/32) kirişine K19 ve K22 (25/50) kirişleri saplanmakta. K19 ve K22 kirişlerini 25/32 yapın. K5 kirişini genişliğini artırın,(BU KADAR SAPLAMA UYGUN DEĞİL AMA)
........

Aynı sorun 1. kattaki K10 ve K27 kirişleri için de geçerli. K20 kirişi de tek konsol pozisyonunda kalmış. Öerin dediği "nervür döşeme üzerine çizgisel yük tanımlaması da önemli. Bu şekilde bir veri girişi söz konusu değildir.
 
Geri