Dediğiniz gibi kirişleri kaldırıp perdeleri komple çıktım kısa doğrultuda radye ampartmanını 50cm daha uzattım ancak hala zemin taşıma hatası alıyorumYapınız ince uzun kısa doğrultuda radye ampartmanını bir miktar daha taşırın. Ayrıca perde üzerine kiriş modellemesi hatalı. Bodrumda perde üzerindeki kirişleri silip komple perde çıkın.
Negatif zemin gerilmesi her zaman hata olmayabilir. Forumda negatif zemin gerilmesi diye aratıp ilgili başlıkları okuyun.Dediğiniz gibi kirişleri kaldırıp perdeleri komple çıktım kısa doğrultuda radye ampartmanını 50cm daha uzattım ancak hala zemin taşıma hatası alıyorum
Tamamdır teşekkür ederim yardımınız içinYardım sayfasını inceleyebilirsiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
EKLİ PROJNİZ. Açınca analiz yapınız. Radye döşemede negatif taşıma gücü kontrolü yap seneçeği devre dışı bırakılmıştır.Merhabalar herşeyi denememe rağmen zemin taşıma gücü yetersiz hatasını çözemedim yardımcı olup proje hakkında genel yorumda bulunursanız çok sevinirim.