Zemin taşıma gücü hatası

enssaknn

Yeni Üye
Merhabalar herşeyi denememe rağmen zemin taşıma gücü yetersiz hatasını çözemedim yardımcı olup proje hakkında genel yorumda bulunursanız çok sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • Güncel 3 kat.cde
    1.1 MB · Görüntüleme: 15
Yapınız ince uzun kısa doğrultuda radye ampartmanını bir miktar daha taşırın. Ayrıca perde üzerine kiriş modellemesi hatalı. Bodrumda perde üzerindeki kirişleri silip komple perde çıkın.
 
Yapınız ince uzun kısa doğrultuda radye ampartmanını bir miktar daha taşırın. Ayrıca perde üzerine kiriş modellemesi hatalı. Bodrumda perde üzerindeki kirişleri silip komple perde çıkın.
Dediğiniz gibi kirişleri kaldırıp perdeleri komple çıktım kısa doğrultuda radye ampartmanını 50cm daha uzattım ancak hala zemin taşıma hatası alıyorum
 
Merhabalar herşeyi denememe rağmen zemin taşıma gücü yetersiz hatasını çözemedim yardımcı olup proje hakkında genel yorumda bulunursanız çok sevinirim.
EKLİ PROJNİZ. Açınca analiz yapınız. Radye döşemede negatif taşıma gücü kontrolü yap seneçeği devre dışı bırakılmıştır.
 

Ekli dosyalar

  • zemin taşıma gücü.cde
    1.2 MB · Görüntüleme: 1
Geri