Zemin taşıma gücü hatası

MrtGrsl

Etkin Üye
zemin Taşıma gücü hatası görünüyor ama temel kirişi taban basıncı sınır değerin altında bu hatanın sebebi nedir acaba?
 

Ekli dosyalar

  • A.jpg
    A.jpg
    14.6 KB · Görüntüleme: 3,265
  • B.jpg
    B.jpg
    94.5 KB · Görüntüleme: 3,270
Merhaba, projenize bakmadım ama taşıma gücü yetersizliği negatif zemin gerilmesinden olmuş olabilir.Kolay gelsin...
 
Eklediğiniz projede TK01 ve TK15 temellerin negatif gerilme oluşuyor. "Analiz Ayarları/Temel-Zemin sekmesinde "Temellerde negatif gerilme kontrolü yap" seçeneği işaretli olduğu için Sürekli temel betonarme diyaloğunda ve "Projede hatalar tespit edildi." uyarı veriyor.

Raporda uyarı vermemesi durumunu notlarımız arasına aldık.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • n_g.png
    n_g.png
    33.3 KB · Görüntüleme: 3,167
Geri
Üst