Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Radyenin kalınlığını arttırırsanız zemine gelen yük artar. Temel taban basıncı için daha olumsuz bir durum yaratmış olursunuz. Analiz görüntülemeden radye temel basıncına bakıp temelin hangi yeri zorlanıyorsa oranın temel ampartmanını büyütmeniz lazım.
1-) Radye raporuna girip temel basıncın hangi kombinasyonda sağlanmadığını bulun
2-) Analiz görüntüleme > Kabuk Sonuçları > Radye Temel Sonuçları > Taban basıncı > İlgili kombinasyonu seçin
TS498 hareketli yük azaltması yapmamışsınız. Onu yapabilirsiniz.
Ayrıca temel ampartmanı 10cm yapmışsınız. O zemin değerleriyle B+Z+5 için yetersizdir. En az 70 cm ampartman yapmanızı öneririm.