-Projenizde bir çok veri girişi hatası mevcut. Geometri kontrolü yaptırdığınızda hataları görebilirsiniz. Bu hataları düzeltiniz.
-Örneğin; Bodrum katta bodrum perdelerinin üzerine kiriş girilmiş Ancak perde kotları kirşi kotları ile uyumlu olacak şekilde düzenlenmemiş. Bodrum perdeler kat yüksekliğinde ise üzerine kiriş girilmesi gerek yok. Perdeler kat yüksekliği kadar girilip, döşemeler perdelere bağlanabilir.
-Kirişlerin altında döşeme kenarları çizmeyiniz. Sadece boş kenarlara tanımlayınız.
-P101-S09 ve P102-Sz13 elemanları arasında kalan kirişlerin tek parça olarak modellenmesi uygun olur.
-Asansör perdelerinin özelliklerinden
"Alt ucu ankastre" seçeneğinin işareti kaldırılmış. Alt katlarda devam eden perdelerde ve perdenin temele mesnetlenmesi için bu seçenek
kesinlikle işaretli olmalıdır. Aksi durumda düşey süreklilik sorunu oluşur ve perdeler temele bağlanmaz. (Bu seçeneğin işareti perdenin iki ucunda kolon ve altında kiriş olması durumunda perdenin sadece kolonlara bağlanması isteniyorsa kaldırılabilir.)
Asansör perdelerini grup perde olarak tanımlayınız.
Eklediğiniz proje daha önce V10.59 da çözülmüş. V10.59 da çözüldüğünde benzer hatalar oluşuyor. Ayrıca projenizde V10.59 sürümünde perdeler kabuk olarak modellenmemiş. Programda perdelerin her zaman kabuk olarak modellenmesi uygun olur.
V10.81 sürümü ve sonraki V10.82 sürümünde
perdelerin çubuk olarak modellenmesine izin verilmez. Perdeler ve dolayısıyla asansör perdeleri
her zaman kabuk olarak modellenir.
Gerekli düzeltme ve düzenlemeleri yaptıktan sonra, analiz sonuçları tekrar değerlendiriniz.
-V10.59-V10.82 sürümleri arasında yapılan çalışmalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.