V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

bodrum kat perde kesme güvenliği ve donatı yetersiz hatası

Krtk

Yeni Üye
Merhaba;
Projemde bodrum katlardaki perdelerde kesme güvenliği ve donatı yetersiz hatası alıyorum. Etriye çaplarını Ø12 ye kadar açmama ve donatıyı artırmama rağmen hatayı düzeltemedim. Yardımcı olabilir misiniz? Proje dosyası ektedir.
 

Ekli dosyalar

Temel altındaki işaretlediğim bölge toprak altında kalacağı için perde yapmanız uygun olur.
Örnek modelde G aksındaki bodrum kat kirişleri, perdeye çevrildi.
"Batar kat" katındaki yarım temel sınırı, alt katın perdesinin üstüne taşındı böylece temelin perdeler ile bağlantısı sağlandı
Model bu şekilde düzenlendiğinde perdedeki kesme güvenliği hataları düzelmektedir.
Ekteki projeyi inceleyebilirsiniz.

1673353723595.png
 

Ekli dosyalar

Projemde bodrum katlardaki perdelerde kesme güvenliği ve donatı yetersiz hatası alıyorum. Etriye çaplarını Ø12 ye kadar açmama ve donatıyı artırmama rağmen hatayı düzeltemedim. Yardımcı olabilir misiniz? Proje dosyası ektedir.
İlave önerilerim;
--teras katında döşeme yüklerini azaltıp duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--esnek derz (4.9.1.3.b) seçimi yapmışsınız, TBDY 2018 de esnek derzlerin kullanıldığı çerçevelerde, detayın yeterliliği deneyle kanıtlanması şartı da bulunmaktadır. deneyle ispat yapabilirseniz 4.9.1.3.b seçin,
--kapasite oranları birin üzerine çıktığı için gereken donatıyı fiber modeli kullanarak hesapla ile kolon, kiriş parametrelerini işaretleyip hesap yaptırınız, yetersiz olanların donatılarını artırınız,

1673354439914.png
 
İlave önerilerim;
--teras katında döşeme yüklerini azaltıp duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--esnek derz (4.9.1.3.b) seçimi yapmışsınız, TBDY 2018 de esnek derzlerin kullanıldığı çerçevelerde, detayın yeterliliği deneyle kanıtlanması şartı da bulunmaktadır. deneyle ispat yapabilirseniz 4.9.1.3.b seçin,
--kapasite oranları birin üzerine çıktığı için gereken donatıyı fiber modeli kullanarak hesapla ile kolon, kiriş parametrelerini işaretleyip hesap yaptırınız, yetersiz olanların donatılarını artırınız,

Ekli dosyayı görüntüle 30554
ünver bey asansör çizimini sonradan paftalamada çizeceğiz fakat donatılar için analiz yaptırdığımda kesme hatası alıyorum.asansör çukuru açmadan rapor ve analiz yapıp.çukurdan sonra donatı alıp projeye ekleyeceğim fakat hata alıyorum. perde kesme hatası ayrıca orta bölge etriye 16 çıkıyor bunun uygulaması imkansız gibi bir şey benim memleketimde.sizin dediğiniz gibi nasıl yaparız ? düz temel çizip analiz yapıcam tamam sonrasında peki çukura inen perde ve çukurdaki temeli nasıl halledeceğiz ? @Ünver ÖZCAN @Yasin TEZEL
 
ünver bey asansör çizimini sonradan paftalamada çizeceğiz fakat donatılar için analiz yaptırdığımda kesme hatası alıyorum.asansör çukuru açmadan rapor ve analiz yapıp.çukurdan sonra donatı alıp projeye ekleyeceğim fakat hata alıyorum.
perde kesme hatası ayrıca orta bölge etriye 16 çıkıyor bunun uygulaması imkansız gibi bir şey benim memleketimde
Donatıların Ф16 az çıkmasını istiyorsanız modellemenizi kontrol ediniz, gerekirse perde ekleyiniz,
sizin dediğiniz gibi nasıl yaparız ? düz temel çizip analiz yapıcam tamam sonrasında peki çukura inen perde ve çukurdaki temeli nasıl halledeceğiz
Temeli düz modelleyip perdeler içinde kalan asansör radyesini alt kota, aşağıda önerildiği gibi elle çizmeniz gerekir, üst kottaki perdeler asansör çukuruna inmeyecek.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Donatıların Ф16 az çıkmasını istiyorsanız modellemenizi kontrol ediniz, gerekirse perde ekleyiniz,

Temeli düz modelleyip perdeler içinde kalan asansör radyesini alt kota, aşağıda önerildiği gibi elle çizmeniz gerekir, üst kottaki perdeler asansör çukuruna inmeyecek.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
BURADA DONATI BİLGİSİ VERİLMEMİŞ BEN Mİ YANLIŞ AÇTIM ACABA
 
Geri