Bu konu ile ilgili biraz aşağıda Yasin Beyin oluşturduğu şahane bir başlık var, yararlanmadınız mı?Herkese merhaba , tünel kalıp projelerinde kiriş genişliği 20 cm yapılabilirmi ?Birde Perde oranı son katta makine dairesinde sağlamıyor ne yapmalıyım ?
11 versiyonda kat genel ayarlarında makine dairesi olarak tanımlanmış katlarda perde oranı kontrolü yapılmamaktadır.Perde oranı son katta makine dairesinde sağlamıyor ne yapmalıyım ?
Tünel kalıp projelerine özel bir durum yok. 7.4.1.1. Maddesinde perdelere kendi düzlemi içinde bağlanan kirişlerin en kesit koşullarında kiriş gövde genişliği en az 25cm olacak koşulu yer almaktadır.tünel kalıp projelerinde kiriş genişliği 20 cm yapılabilirmi ?