Tabi sonuçta program sizin istediğiniz gibi ifade edebilirsiniz ama bu şekilde meslektaşlarımızın haklı kafa karışıklığı yaşadığını bilmenizi istedim.
Saygılarımla.
Bildiriminiz değerlendirilmek üzere notlarımıza alınmıştır.
"A1 Düzensizliğinin önemi yoktur" cümlesinde şu ifade edilmeye çalışılmıştır.
-A1 Düzensizliği hesap yönteminin seçiminde etkili bir parametredir. Dinamik analiz ile çözüm yapıldığı için
Eşdeğer deprem yükü ile çözüm için verilmiş olan tablo 4.4 de yer alan kısıtlamalara tabi olmazsınız.
-Tüm yapılarda burulma düzensizliği olsa bile dinamik analiz yapısal analiz yapılabilir. Bu projeciyi kısıtlamaz.
A1 – Burulma Düzensizliği, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eden Burulma Düzensizliği Katsayısı ηbi ’nin 1.2 ’den büyük olması durumudur (
Şekil 3.1).
Bu düzensizlik türü
TBDY Bölüm 4.6 'da açıklanan
Doğrusal Hesap Yönteminin Seçilmesi 'ni etkiler.
Tablo 4.4 'e göre Burulma Düzensizliği Katsayısı ηbi değerinin 2 den küçük olması durumunda
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılabilir. Ancak ideCAD Statik
TBDY Bölüm 4.8 'de belirtilen
'nı kullanır (
ve
). Bu nedenle yapı A1 türü düzensizlik içerirse
3.6.2.1 'e göre
geçerlidir.
B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği, Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, bodrum katlar dışında, herhangi bir i’inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranına bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı ηki ’nin 2.0’den fazla olması durumudur.
ηki = (Δi(X)/hi)ort / (Δi+1(X)/hi+1)ort > 2.0 veya
ηki = (Δi(X)/hi)ort / (Δi-1(X)/hi-1)ort > 2.0
Bu düzensizlik türü
TBDY Bölüm 4.6 'da açıklanan
Doğrusal Hesap Yönteminin Seçilmesi 'ni etkiler.
Tablo 4.4 'e göre Burulma Düzensizliği Katsayısı ηbi değerinin 2 den küçük olması durumunda
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılabilir. Ancak ideCAD Statik
TBDY Bölüm 4.8 'de belirtilen
'nı kullanır (
ve
). Bu nedenle yapı B2 türü düzensizlik içerirse
3.6.2.1 'e göre
geçerlidir.
Tablo 3.6 'ya göre göreli kat ötelemelerinin hesabı, +- %5 dışmerkezlik etklileri gözönüne alınarak
TBDY Bölüm 4.7 'de anlatılan
'ne göre yapılır. Binanın deprem hesabında Modal Hesap Yöntemleri kullanılırken
B2 türü düzensizlik kontrolünde
kullanılır.