Yani anladığım kadarıyla. Bu "döşeme tasarımında düzlem içi kuvvetleri dikkate al". opsiyonu TBDY 7.11.3'e belirtilen düzlem içi gerilmeleri kontrolü için tasarlanmamış. Bu kontrol hali hazırda "A2 ve A3 Düzensizlik" Opsiyonunu açınca zaten kontrol ediliyor.
"döşeme tasarımında düzlem içi kuvvetleri dikkate al" opsiyonu Eurocode içerisinde olan bir seçenektir. DBYBHY 2007 'de döşemelerin deprem yükünden ötürü düzlem içi etkilerini gözönüne alan herhangi bir madde olmadığından bu seçenek bir opsiyon olarak eklenmişti. Yani dediğiniz gibi TBDY 7.11.3 için yapılmamıştır çünkü bu seçenek TBDY yayınlanmadan çok önce ideCAD Statik içerisinde mevcuttu. Bu olanak 2007 yönetmeliğinde düzlem içi etkilerin dikkate alınması ile ilgili bir madde olmadığından ve bu etkileri dikkate almak isteyen mühendisler için eklenmiştir.
"döşeme tasarımında düzlem içi kuvvetleri dikkate al" opsiyonu döşeme donatı seçiminde düzlem içi ve düzlem dışı gerilmelerinden oluşan etkileri bir arada gözönüne alarak bir donatı alanı hesaplar. Eğer bu opsiyon işaretli değil ise yalnızca düzlem dışı etkileri gözönüne alır. Bunu kirişlerde donatı tasarımında normal kuvveti dikkate alıp almamak gibi düşünebilirsiniz. normalde kirişlerde eksenel kuvvet gözönüne alınmaz ve yönetmelik de buna izin verir. Ancak isterseniz normal kuvvet etkisini de dikkate alabilirsiniz ve donatı alanınız bir miktar artar. Benzeri döşeme için de geçerli.
Döşeme gerilme kontrolleri ise TBDY 7.11.3 'te belirtilen bir kontroldür. Bu kontrolde döşeme düzlem içi gerilmeleri mevcut donatı ve gereken eğilme donatısı alanı ile belirli sınırların altında tutmayı amaçlayan bir kontroldür.
Bu kontrolde mevcut donatı ve düzlem içi gerilmelerin karşılaştırması yapılır.
Temel olarak bakıldığında iki seçenek de aynı şeyi amaçlar ama farklı yöntemler uygular.
Özetle Eurocode için olan seçenek donatı tasarımını düzem içi kuvvetleri dahil ederek yaparken, TBDY 2018 döşeme gerilme kontrolleri ise mevcut donatıyı düzem içi gerilmeleri kullanarak kontrol eder.
Burada yapılmalı yapılmamalı durumundan ziyade hangi seçenekte hangi kabul yapılıyor şeklinde düşünmenin daha anlamlı olduğunu sanıyorum.
TBDY döşeme düzlem içi gerilmeleri 7.11.3 'te belirtilen ilkelerle kontrol ediyor. Dolayısıyla TBDY 'e göre bu yeterlidir diyebiliriz. "döşeme tasarımında düzlem içi kuvvetleri dikkate al" seçeneği ideCAD içerisinde mühendis inisiyatifine bırakılmış bir opsiyondur.
TBDY 7.11.3 'te belirtilen Döşeme gerilme kontrolleri A2-A3 düzensizliği bulunan her türlü binada yapılmalıdır. Bu yönetmeliğin bir şartı. Ancak tam rijit diyafram ile ilgili bir açıklama mevcut değil. Dolayısıyla A2-A3 düzensizliği olmayan tam rijit diyafram ile çözüm yapılabilen binalar için döşeme gerilme kontrolleri yapılmayabilir. Çünkü tam rijit diyafram içerisinde döşemelerde düzlem içi gerilme matematiksel olarak hesaplanamaz. ideCAD olarak biz de A2-A3 düzensizliği olmayan binalarda yarı rijit çözüm yapabilme ve bu kontrolden muhaf tutabilme seçeneği ekledik.
"döşeme tasarımında düzlem içi kuvvetleri dikkate al" seçeneği TBDY 'de olmadığından işaretli olmak zorunda değil. Ama biz bu etkilerin gözönüne alınması için işaretlenmesini öneriyoruz.
Önceki yazılarımızı incelemişsiniz bu yüzden tekrar tekrar aynı şeyleri uzatarak yazmıyorum. belki bu şekilde daha açıklayıcı olmuştur.
Saygılarımla...