serdarsavtuna
Yeni Üye
Yazınız için teşekkür ederiz. yalnızca "g" maddesine bir ekleme yapmak isterim.
Rijit diyafram ile modellenen standart bir yapının kirişlerinde deprem etkilerinden ötürü Normal kuvvet oluşması (Nd) beklenmez.
Bu sebeple deprem etkisi altında Nd hesaplayabilmek için yarı rijit diyafram ile çözüm yapılması gerekmektedir.
dolayısıyla 7.4.1.2 kontrolü 'nün de yapılabilmesi için yapının yarı rijit diyafram ile çözülmesi gerekmektedir.
Saygılarımla...
2007 yönetmeliği için işaretlenebilir. 2018 yönetmeliği için işaretlenmesi gerekmez.
Bu konu ile ilgili daha öncesinde bir açıklama yapılmıştı. Aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu seçenek eurocode 'un düzlem içi gerilmeleri dikkate almak içi kullandığı bir yöntemdir. TBDY 2018 çıkmadan önce DBYBHY 2007 'de böyle bir kontrol yoktu biliyorsunuz ve bu seçenek TBDY 2018 çıkmadan önce de programda bulunmaktaydı.
Saygılarımla...
yazınız ve açıklamalarınız teşekkürler.
yarı rijit analiz modeli döşemelerde düzlem içi (döşemelerin kendi düzlemleri içindeki yük aktarımının doğru olarak ) bodrumlu bodrumsuz a2-a3 mevcut yapılarda analiz modelinde TS en 1992-1-1 işaratlenmeli midir? yoksa ilave bir çözüm alternatifi midir?
Ekli dosyayı görüntüle 30560
Selamlar,
Yarı rijit diyafram kabulü ile çözüm yapıyorum ama raporumda kirişlerde eksenel kuvvet kontrolünü göremiyorum. Neden olabilir acaba? (7.4.1.2 kontrolü)
Şimdiden teşekkür ederim ilginiz için.