Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Projemde ki hataları kontrol edebilir misiniz ? Çözemiyorum önerilerinize talibim.

Daha önce bu kadar büyük bir bir proje almamıştım ilk oluyor.
Normal Katta 5 daire Dubleks e çıkınca 7 daire oluyor. Çok fazla saplama kiriş atmak zorunda kalıyorum. Mimari projede çok değişiklikte yapamıyoruz.
Havalandırma bacaları , düşük döşemeler , merdivenler derken özellikle son tabliye paramparça oluyor.
Vel hasılı kelam analiz sonrası çıkan hataları da bir türlü düzeltemedim.
Önerilerinizi bekliyorum , yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Tavsiyem plak kiriş olarak çözmeniz ama illa kaset isteniyorsa sistemi perdeler ile çözün tabi bunu yaparken de olabildiğince simetrik yerleştirin ki rijitlik eşit dağılsın. örnek olması için aşağıda kabaca yerleştirdim. Şuan kaset adı altında yapılan döşeme sistemi bir soru işareti bana göre olabildiğince kaçınmak lazım diye düşünüyorum. Bunların haricinde saplama kirişlerinizi azaltmaya çalışın. Duvar içinde kalan kirişleri normal 25/50 kirişte yapabilirsiniz.
iyi çalışmalar...
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_3.png
    Screenshot_3.png
    159.7 KB · Görüntüleme: 56
Sayim2828 sayın meslektaşım öğrenmek için soruyorum. Proje de çok fazla perde kesme kuvvetleri ile alakalı problem vardı. Onları nasıl çözdünüz inceledim ama bulamadım. Forumda yazan seçenekleri de kullandım çözememiştim. Siz nasıl çözdünüz. Başka bir projem de de aynı problem mevcut...
 
Bu proje de aynı hataları alıyorum.
Mimaride bazı kolonları perdeye çevirmeme rağmen değişiklik olmuyor.
Bazı kolonların donatıları çok aşırı çıkıyor.
Perde kesme kuvvetleri sağlamıyor. ve daha bir sürü sorun...
İDE 10.94 kullandığım için olabilir mi acaba. Güncelleme yapsam sonuçlarda değişiklik olur mu ?
Destek olabilir misiniz ?
 

Ekli dosyalar

dosyayı açınca analiz yapınız. ben 10.94 kullanıyorum. bir şey söyleyemem. demo versiyonunu indirdim ben kullanamadım. 10.94 projesni açıyor mu bilemiyorum.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Mimar arkadaş ile de gönderdiğiniz proje üzerinde istişare ettik. Mimariye biraz daha uyabilmek adına aşağıdaki gibi projeyi tasarladık. Yalnız önceki projeyi incelediğimde de özellikle perdelerde bütün seçeneklerimiz aynı o kadar uğraştım ben kesme güvenliğini sağlayamadım. Bunun püf noktası nedir diye sorsam ayıp etmiş olur muyum ?
Birde genel olarak sizin gönderdiğiniz projeyi incelediğimde kolon ve perde donatılar gerçekten çok düzenli. Örneğin işaretli kolonlardan S05 kolonu sizin gönderdiğiniz projede 18f16 donatı kat boyunca. Ben yapınca 40f16 gibi absürt değerler çıkıyor. Nedenini bir türlü bulamıyorum. Bu durumu da çözemedim bir türlü.
Şimdiden hayırlı bayramlar.
 

Ekli dosyalar

Çok teşekkür ederim.
Ama benim kaçırdığım kısım nedir ?
Bende 50f16 çıkan kolon nasıl 18f16 ya düşer ?
Perdeler kesme güvenliği sağlamıyordu çok büyütmeme rağmen nasıl sağladı ?
Öğrenmemiz gereken şeyler var ama bulamıyoruz.
Bu proje tamam ama her projede sizi rahatsız etmek olmaz...
Gerçekten emeğinize sağlık.
 
sayim2828 kullanıcımızın paylaştığı dosya ile sizin paylaştığınız dosya arasında şu farkı gördüm
Deprem parametreleriniz değiştirilmiş. Paylaşılan dosyayı dikkate almayınız. Kendi projeniz üzerinden devam ediniz.
1749568421802.png
 
Şimdi ben sabahtan beri boşuna kürek mi çekmiş oldum.
Yarın belediye ye vereceğime dair söz vermiş oldum.
Çok sağolasınız... İnsan insana bunu yapar mı ya...
Öneriniz nedir ? Yasin bey , Ünver bey destek olabilirmisiniz.
 
Son düzenleme:
Kaset döşemede kolonlarda donatı yoğunluğu olabiliyor. Sistemi perdeler ile çözerseniz daha uygun olacaktır sebebini yukarıda belirttim.
Ayrıca forumdaki paylaşılan dosyaları kullanmayın spektrumların dışında farketmeyeceğiniz ayarlar ile oynanmış olabilir.
Yaptığımız iş çok kritik bir iş bunun farkında olalım...
 
Kolonların hepsini perdeye çevirerek te yaptım ama özellikle bodrum kattaki perdelerin kesme güvenliği sağlamıyor.
Perdelerde kesme kuvveti kurtarmıyorsa perde kalınlıklarını arttır. 30-35 cm kalınlık deneyebilirsin. Muhtemelen kesitin alabileceği maks. kesme kuvvetini aşıyor o yüzden kesiti büyütmen gerekiyor.
Aşağıya öneri kalıp planı bıraktım. Bu şekilde deneyebilirsin. Ayrıca mimarın koyduğu kolonlara bağlı kalmak zorunda değilsin. Statikten kesinlikle taviz verme günün sonunda tüm sorumluluk sende olacak.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_4.png
    Screenshot_4.png
    1.1 MB · Görüntüleme: 15
Geri
Üst