V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Radye temel betonarme hesap aksı edit

İyi günler.Parselin trapezoid olması sebebiyle radyenin betonarme hesap akslarını nasıl tanımlayacagım konusunda tedirginlik yaşıyorum.Ne önerirsiniz?Ayrıca temel kalınlığını da 40 cm olarak çözdüğümde p04 perdesinin ve sz04 kolonunun oturdugu radye temelin alt kısmında donatı yığılması yaşanıyor.Perdelerin yüksekliğiyle oynama şansım yok zemin bodrum kat tabliyesine kadar çıkmaları gerekiyor.Ampatman yapamıyorum hiçbir yerde.Ekin gerektiği yerdeki momenti düşürebilmem için öneriniz var mı?
 

Ekli dosyalar

Projenizi inceledim öncelikle bodrum kat perdelerinde boyuna donatı olarak 8 lik donatı kullanmanızı önermem ama tabi tercih yine sizin. Temele gelecek olursak 1-3 aksları arasını bir temel 3-4 aksları arasını bir temel ve 4 aksından sonrasını da başka bir temel olarak tanımlayabilirsiniz veya ilgili aksları baz alarak birden fazla betonarme hesap aksı oluşturabilirsiniz. Hesap aksı geometriniz de ilgili akslar arasında tam orta kısımdan değil de uzun kenara biraz daha yakın olan kısımdan geçsin daha fazla alanı hesaplayabilmek adına. sz04 kolonunu eğer bir mimari engeliniz yoksa köşede v şeklinde bir poligon kolona çevirebilirsiniz bu donatı yığılmasının bir miktar önüne geçebilir.
 
Merhabalar projenize detaylı bakma fırsatım olmamıştı. Analiz dosyanızda bazı revizeler yaptım ve bu haliyle herhangi bir hata görünmüyor yaptığım revizeleri yazayım uygulayıp uygulamamak sizin insiyatifinize kalmış. SZ04 Kolonu poligon kolona çevrildi böylelikle radye temelde bahsedilen kısımdaki ilave donatı yığılmasının önüne geçildi. Merdiven kalınlığınız 10 cm ancak bildiğim kadarıyla minimum 12 cm tercihen de 15 cm isteniyor o yüzden 15 cm olarak revize edildi döşeme kalınlıklarınızla aynı kalınlığa da getirebilirsiniz tercih sizin. Radye temel donatı çapı fi 14 olarak revize edildi aksi halde bazı akslardaki donatı aralığı azalıyordu işçlik açısından problem olabileceğinden çap arttırdım tabi belki siz betonarme hesap akslarını revize ederek daha fazla ara ile 12 lik çapta çözebilirsiniz onu bir deneyin isterseniz. Kapasite oranı kontrolü yapmıyordu analiz dosyanız onun kontrolünü de açtım çünkü bazı kirişleriniz kapasite oranını açşıyordu onlara 2x1 12 lik gövde donatısı koydum. bu kirişler; kb04, kz04, kz09. Önceki mesajımda belirttiğim gibi bodrum perdelerinde 8 lik boyuna donatıyı önermiyorum ama yine de siz bilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

Değerli görüşleriniz için teşekkür ederim.radyeyi sehpa hariç 14 lük kullanacagım.kalıpçıların malzemelerinden dolayı 13 cm tabliyeyi değiştirmek istemiyorum.merdiveni aynı şekilde bırakacagım.kirişlerin kapasitesi %110 dan fazla olmadıgından dokunmamıştım.
 
Geri
Üst