Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Bodrum Kat Kolon Pursantajlarını Nasıl Düşürebilirim?
Bodrum katta kolon donatılarının daha fazla çıkmasının nedeni, TBDY 2018’e göre kolon bindirmelerinin kolon orta bölgesinde yapılması ve bodrum kat kolon tasarımında bir üst katın alt uç düğüm noktasındaki tasarım tesirlerinin de dikkate alınmasıdır.
Bu durumda bodrum kat kolonları, zemin kat alt uç düğüm noktasındaki tesirlerden dolayı zorlanıyor olma ihtimali yüksektir.
Ayrıca modelde üst üste girilmiş perdeler olduğu görülmektedir. Bu elemanların da kontrol edilip düzeltilmesi gerekir.
İlave modelle önerilerim;
--kırmızı olarak işaretlediğim kolonların dar kenarlarını perde kalınlığından az yapmayınız,
--sarı ile işaretlediğim perdelerin dar kenarlarını (260+150=410) iki kat olarak dikkate alarak kalınlaştırınız,
--mavi işaretlediğim kolonları (260+150=410) iki katı dikkate alarak 410/10=41~45 cm den az yapmayınız,
(bodrum kat ve otopark katındaki bütün kolonları bu şekilde yapsanız iyi olur.)
--kolon pursantajları 1.5 geçmesin, geçerse kesit artırınız, beton m3 artışı ve donatı tonajı artışı önemli değil.