merhabalar herkese. Hatay da yapılması planlanan cami projesi için tüm çözümleri yaptım ancak B1 düzensizliği diye hata verip duruyor. rica etsem yardımcı olabilir misiniz? proje ektedir...
B1 hatasından önce bu perdeyi düzgün bir model oluşturacak şekilde girmeniz gerek. Analiz modelinde alt ucunda sabit mesnet oluşuyor, bina buradan tutulu davranıyor.
Perdeyi döşemeye oturtmuşsunuz, bu doğru bir modelleme değil. Bu hali ile bu yapıyı çözerseniz tüm sonuçlarınız baştan aşağı hatalı olur.
Not : v11.25'in demosunu indirip orada analiz ederseniz program uyarı veriyor.
merhabalar herkese. Hatay da yapılması planlanan cami projesi için tüm çözümleri yaptım ancak B1 düzensizliği diye hata verip duruyor. rica etsem yardımcı olabilir misiniz? proje ektedir...
B1 düzensizliği komşu katlar arasındaki dayanım düzensizliği yani zayıf kat olarak tanımlanır. Burada herhangi bir katın etkili kesme alanının bir üst kattaki toplam etkili kesme alanına oranı 0.8 den küçük olamaz. Bu hesap yapılırken program diyafram mantığını kullanarak yapmaktadır.
Sizin projenizde zemin katta birbirinden bağımsız iki döşeme olduğu için bunlar ayrı ayrı B1 hesaplanmış. Perdelere bağlı olan döşemeleri diyaframdan çıkartırsanız sorununuz çözülecektir.
Bu türden nervür konsolları tek başına ana konsol taşıyıcısı olarak kullanmak yerine "betonarme kiriş" komutu kullanarak kolonlardan konsollar çıkıp o şekilde bir konsol tasarımı yapmanızı öneriyoruz. Aynı zamanda nervür kullanılacak ise 4 tarafın da kirişlerle çevrili olması uygun olacaktır.
Örnek aşağıdaki gibi olabilir.
Perdeleri bu tarz kısa kirişlerle başka kirişlere bağlamak saplama kiriş etkisi oluşturacaktır. Bu türden imalatlar hem yerinde uylaması zor hem depremsellik açıdan önerilmeyen uygulamalardır.