B1 düzensizliği komşu katlar arasındaki dayanım düzensizliği yani zayıf kat olarak tanımlanır. Burada herhangi bir katın etkili kesme alanının bir üst kattaki toplam etkili kesme alanına oranı 0.8 den küçük olamaz. Bu hesap yapılırken program diyafram mantığını kullanarak yapmaktadır.
Sizin projenizde zemin katta birbirinden bağımsız iki döşeme olduğu için bunlar ayrı ayrı B1 hesaplanmış. Perdelere bağlı olan döşemeleri diyaframdan çıkartırsanız sorununuz çözülecektir.
Ekli dosyayı görüntüle 63001
Bunun dışında model ile ilgili önerilerim olacaktır.
Döşeme üzerine herhangi bir perde-kolon tanımlamayınız. TBDY perdeler için bu türden düşey süreksizliği tamamen yasaklamıştır.
Ekli dosyayı görüntüle 63002
Bu türden nervür konsolları tek başına ana konsol taşıyıcısı olarak kullanmak yerine "betonarme kiriş" komutu kullanarak kolonlardan konsollar çıkıp o şekilde bir konsol tasarımı yapmanızı öneriyoruz. Aynı zamanda nervür kullanılacak ise 4 tarafın da kirişlerle çevrili olması uygun olacaktır.
Ekli dosyayı görüntüle 63003
Örnek aşağıdaki gibi olabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 63004
Perdeleri bu tarz kısa kirişlerle başka kirişlere bağlamak saplama kiriş etkisi oluşturacaktır. Bu türden imalatlar hem yerinde uylaması zor hem depremsellik açıdan önerilmeyen uygulamalardır.
Ekli dosyayı görüntüle 63005
saygılarımla...