(a) 7.6.1.3’te belirtilen özel durumlar dışında, dikdörtgen ve U, L ve T gibi perdelerin gövdebölgesindeki perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/16’sından ve 250 mm’den küçük olmayacaktır.
7.6.1.3 – Taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan binalarda, Denk.(7.14) ile verilen koşulların herikisinin de sağlanması durumunda perde kalınlığı, binadaki en yüksek katın yüksekliğinin1/20’sinden ve 200 mm’den az olmayacaktır. Ayrıca, 7.6.1.1’deki koşula uyulacaktır.
Yönetmelikde bu maddeye istinaden Taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan binalarda demesine rağmen benim perde+kolon taşıyıcı sistemli bir binamda en yüksek kat yüksekliğim 580 cm ben 580/16 yaptığımda 36,25 cm cıkmakda ancak benim U şeklindeki asansör perdelerimi grup yapıp 35 cm yaptığımda raporlarda herhangi bir uyarı vermemekde. Bunun sebebi nedir?
7.6.1.3 – Taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan binalarda, Denk.(7.14) ile verilen koşulların herikisinin de sağlanması durumunda perde kalınlığı, binadaki en yüksek katın yüksekliğinin1/20’sinden ve 200 mm’den az olmayacaktır. Ayrıca, 7.6.1.1’deki koşula uyulacaktır.
Yönetmelikde bu maddeye istinaden Taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan binalarda demesine rağmen benim perde+kolon taşıyıcı sistemli bir binamda en yüksek kat yüksekliğim 580 cm ben 580/16 yaptığımda 36,25 cm cıkmakda ancak benim U şeklindeki asansör perdelerimi grup yapıp 35 cm yaptığımda raporlarda herhangi bir uyarı vermemekde. Bunun sebebi nedir?