V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Nonlineer Performans Analizi Göçme Durumu

Merhaba.İlk defa idecad üzerinden performans analizi yapıyorum.Projemi .cde dosyası olarak yükledim.Kaba inşaatta olan bir yapı için özel idare performans analizi istedi.Yapının şu an kaba inşaatı bitmiş durumda.Herhangi bir karot veya laboratuvar çalışması olmadan statik tadilat ismi altında performans analizi istiyorlar.Sahada rölevemi aldım statik projeye kolon kesitleri ve bazı döşeme kalınlıklarında ayrıca da kolon donatı sayılarında uyulmamış.Statik röleveye göre nonlineer performans analizi yaptığımda göçme durumu ile karşılaşıyorum.Aynı proje için doğrusal performans analizi yaptığımda kontrollü hasar sonucu alıyorum.Nasıl bir yol izlemem konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Yanıtınız için teşekkür ederim. Durumu tam anlatamamışım. Yapının ruhsatı 2025’te alınmış, şu an kaba inşaatı bitmiş durumda. Sahada projeye aykırılıklar tespit edilince Özel İdare performans analizi istedi. Donatıları ruhsat projesindeki gibi almamı, kolon ve kiriş kesitleriyle döşeme kalınlıklarını da sahada ölçüp modele girmemi istiyorlar. Analizi de nonlineer ve sınırlı bilgi düzeyiyle istiyorlar.

Dediğiniz gibi kolonların tek tek sonuçlarına bakınca ben de ileri hasar veya göçme görmüyorum. Kirişlerde de ileri hasar ve göçme bölgesi oranları %0. Ama nonlineer raporun 117. sayfasında, 1. katta iki ucunda Belirgin Hasar Sınırı aşılmış düşey elemanların kesme kuvveti oranı %47,5 çıkıyor. %30 sınırı aşıldığı için hem KH hem de Göçmenin Önlenmesi bu kontrolden sağlanmıyor. Doğrusal raporda aynı oran %0 görünüyor.

Benim takıldığım yer burası. İdare nonlineer analizde KH sağlanmasını istiyor ama bu kabullerle sonuç böyle çıkıyor. Bu durumda nasıl bir yol izlememi önerirsiniz?
 
Emel Hanım, benim paylaştığım dosyayı bu ayarlarla çözdüğünüzde sizde KH sonucu mu çıktı? Çıktıysa kullandığınız dosyayı veya sonuç raporunu paylaşabilir misiniz? Bende sonuç yine göçme durumu çıkıyor. Raporda performans hedefi KH olarak yazıyor ama bina performansının değerlendirildiği son sayfada %30 kontrolü sağlanmıyor. Siz KH derken hedef kısmını mı, analiz sonucunu mu kastediyorsunuz?
 
analiz sonucunu kasdediyorum. projede kesme kuvvet oranının %30 geçtiği görülüyor. yine de gösterebilirsiniz sonucu. proje dosyanız 11 versiyonu olduğundan açmadım. açılsa da sonuç değişmiyecektir.
 
Son düzenleme:
Merhabalar.

Öncelikle Daha önce performans analizi yapmadıysanız tecrübeli insanların yanında, mümkün olduğu kadar bu tarz işler almamaya özen göstermek gerekir diye düşünüyorum.

Analiz seçeneklerinde yıkarıdaki resimde göçme öncesi eğrilik değeri için nihai eğrilik kullanmak yanlış. O tiki kaldırmak doğru. Hatta bu seçenek hâla neden var idecadde bilmiyorum. Nihai değeri dikkate almak sınır değerleri olması gerekenden daha fazka çıkarır. Dikkat etmek gerek.

Analiz yöntemleri farklı olduğu sürece birebir aynı sonucu alma ihtimaliniz düşük. Tabii mantıklı bir yakınlık olması beklenir ancak birebir uyum zor. Zira yönetmelik bunu belirtiyor zaten.
 
Son düzenleme:
Merhabalar,

Öncelikle teknik açıklamalarınız için teşekkür ederim. Ancak teknik bir konuda soru sormanın veya farklı görüşlere başvurmanın mesleki yeterlilikle ilişkilendirilmesini pek doğru bulmuyorum.

Mühendislikte bilgi ve tecrübe paylaşımının hepimiz için değerli olduğunu düşünüyorum. Amacım da farklı analiz yöntemlerini ve sonuçlarını daha iyi değerlendirebilmek.

Tekrar teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
 
Merhabalar,

Öncelikle teknik açıklamalarınız için teşekkür ederim. Ancak teknik bir konuda soru sormanın veya farklı görüşlere başvurmanın mesleki yeterlilikle ilişkilendirilmesini pek doğru bulmuyorum.

Mühendislikte bilgi ve tecrübe paylaşımının hepimiz için değerli olduğunu düşünüyorum. Amacım da farklı analiz yöntemlerini ve sonuçlarını daha iyi değerlendirebilmek.

Tekrar teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Yeterli olmadığımız için soru soruyoruz zaten. Bende çok şey sordum bu forumda zamanında başka yerlerde başka başka kişilere. Demek istediğim o değildi ama neyse artık.

Bu tarz işlerin içinde olup çeşitli projeler görüp soru sorup öğrenip sonrasında iş alıp yapmak başka, hiç tecrübesiz yaparım ya nedir diyip almak başka.
Belkide siz onlarca işin içinde bulundunuz tecrübelisiniz bilemem. Genel mühendisler için söyledim. Önyargımın sebebi şu ki 10-15 yıllık mühendisler tanıdım adam göçme öncesi sınır değer , eğrilik vs ne demek bilmiyor performans analizi yapıyor. Burda şey soruyor şu tiki işaretliyim mi işaretlemiyim mi şunu ne seçeyim bunu kaç alayım. Doğru bakış açısı değil bana göre doğru mühendis sorusu da değil.

Tecrübeniz varsa zaten bu forumda sizede ihtiyaç vardır.

İyi çalışmalar.
 
Geri
Üst