sistem çözülemiyor geometrik kontrol yapın uyarısı alıyorum

arkadaşlar kalıp planı alamıyorum yardımcı olurmusunuz
Projenizde P14, P10, P11, P04, P14 perdelerinin altında küçük kiriş parçaları var. Geometri kontrolü yapıldığında hata mesajı olarak veriliyor. Kiriş parçaları silindiğinde projede analiz yapılacaktır.

1636352445345.png

Not: P12-P13-P14 asansör perdelerini grup perde olarak modelleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba. Ekteki mevcut bir bina için hazırladığım model dosyasında sistem çözülemiyor hatası alıyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

Öncelikle sorularınızı daha önce benzer bir başlık açılmış olsa bile yeni bir başlık açarak sormanızı rica ederiz.
Merhaba. Ekteki mevcut bir bina için hazırladığım model dosyasında sistem çözülemiyor hatası alıyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Sorunuza gelince ;
Merdivenin çıkış yönü değiştirildiği için kollar sahanlığa bağlanmıyor.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bazı notlar;

-Perdelere rijit doğrultuda bağlanan kirişlerin perde uç noktasından bağlanması gerekir.

1676275791478.png

-S26-S20 kolonları vb. durumdaki kirişlerin tek bir kiriş olarak değerlendirilmesi uygun olur.

Bazı perdelerin altında temel tanımlanmamış.

1676275635976.png




İyi çalışmalar
 
Merhaba. Ekteki mevcut bir bina için hazırladığım model dosyasında sistem çözülemiyor hatası alıyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
ilave önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz, (dairesel ve dikdörtgen kolon ebatları küçük seçilmiş)
--x yönünde perdeniz yok proje bu durumda çözülemez,
--asmolen böyle bir binayı çözmek için bu kadar perde yetmez her iki yönde çok daha fazla perde ilave etmelisiniz, kolon-kiriş-perde sistemine dönün,
--konsol asmolenlerin önüne kiriş koyunuz,
--asmolen modellemede hataları düzeltiniz, (kirişleri kolondan kolona giriniz, dış akslarda çerçeve oluşturunuz)
--3.82 m yüksekliğindeki katta kolonların dar kenarlarını 3.82/10=~0.40 m yapınız,
1676276766242.png
 
Son düzenleme:
Öncelikle sorularınızı daha önce benzer bir başlık açılmış olsa bile yeni bir başlık açarak sormanızı rica ederiz.

Sorunuza gelince ;
Merdivenin çıkış yönü değiştirildiği için kollar sahanlığa bağlanmıyor.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bazı notlar;

-Perdelere rijit doğrultuda bağlanan kirişlerin perde uç noktasından bağlanması gerekir.

Ekli dosyayı görüntüle 31387

-S26-S20 kolonları vb. durumdaki kirişlerin tek bir kiriş olarak değerlendirilmesi uygun olur.

Bazı perdelerin altında temel tanımlanmamış.

Ekli dosyayı görüntüle 31386




İyi çalışmalar
Levent Bey ilginiz, alakanız ve cevaplarınız için teşekkür ederim. Öncellikle forumda yazılan benzer başlıklı konularda bir durum olursa daha önce açılmış bir konuda yazı yazılmasını istendiği görmüştüm. Ona istinaden bu başlıkta sorumu yazdım. Çalıştığım proje mevcut bir bina olup rölevelerden edindiğim bilgiler bu şekilde olduğu için modeli yapıldığı gibi girmek istedim. Sağdaki merdivende çıkış yönü değiştirmiştim. Analiz olması için merdiveni mevcudundan farklı şekilde çıkış hattı mı vereyim? Başka ne yapabilirim?
 
Son düzenleme:
ilave önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz, (dairesel ve dikdörtgen kolon ebatları küçük seçilmiş)
--x yönünde perdeniz yok proje bu durumda çözülemez,
--asmolen böyle bir binayı çözmek için bu kadar perde yetmez her iki yönde çok daha fazla perde ilave etmelisiniz, kolon-kiriş-perde sistemine dönün,
--konsol asmolenlerin önüne kiriş koyunuz,
--asmolen modellemede hataları düzeltiniz, (kirişleri kolondan kolona giriniz, dış akslarda çerçeve oluşturunuz)
--3.82 m yüksekliğindeki katta kolonların dar kenarlarını 3.82/10=~0.40 m yapınız,
Ekli dosyayı görüntüle 31390
Merhaba Ünver Bey. İlginiz, alakanız, önerileriniz ve cevaplarınız için teşekkür ederim. Çalıştığım bina mevcut bir bina olduğu için ebatlar, yerleşimler ve malzemeler mevcut olduğu için o şekilde girdim. Performans analizi yapılacak.
 
İlave olarak mevcut bir yapıyı değerlendirirken döşeme üzerindeki yükü çizgisel döşeme yükü komutu ile tanımlamak yerine kaplama yüküne ilave ediniz.
performans analizlerinde rijit diyafram kabulüne göre çözüm yapılmaktadır. Nervürlü döşeme sistemlerinde çizgisel döşeme yükleri tam rijit çözümde döşemelerde ve bağlandıkları kirişlerde dikkate alınmamaktadır.
 
İlave olarak mevcut bir yapıyı değerlendiriken döşeme üzerindeki yükü çizgisel döşeme yükü komutu ile tanımlamak yerine kaplama yüküne ilave ediniz.
performans analizlerinde rijit diyafram kabulüne göre çözüm yapılmaktadır. Nervürlü döşeme sistemlerinde çizgisel döşeme yükleri tam rijit çözümde döşemelerde ve bağlandıkları kirişlerde dikkate alınmamaktadır.
Tamamdır Levent Bey. Önerileriniz ve uyarılarınız için teşekkür ederim.
 
İlave olarak mevcut bir yapıyı değerlendirirken döşeme üzerindeki yükü çizgisel döşeme yükü komutu ile tanımlamak yerine kaplama yüküne ilave ediniz.
performans analizlerinde rijit diyafram kabulüne göre çözüm yapılmaktadır. Nervürlü döşeme sistemlerinde çizgisel döşeme yükleri tam rijit çözümde döşemelerde ve bağlandıkları kirişlerde dikkate alınmamaktadır.
Levent Bey merhaba. Bu konuda aklıma bir şey geldi. Ben modelde çizgisel yükleri kaplama yüklerine aktarırken çizgisel yükü döşeme genişliğine bölüp kaplama yüküne ilave ettim. Yanlış mı düşünerek işlem yapmışım? Bu şekilde ilave doğru ise İlave edilen bir yük bir katsayı ile çarpılmalı mıdır? Müsait zamanda buna cevap verirseniz sevinirim. Proje daha bitmedi.
 
Son düzenleme:
Levent Bey merhaba. Bu konuda aklıma bir şey geldi. Ben modelde çizgisel yükleri kaplama yüklerine aktarırken çizgisel yükü döşeme genişliğine bölüp kaplama yüküne ilave ettim. Yanlış mı düşünerek işlem yapmışım? Bu şekilde ilave doğru ise İlave edilen bir yük bir katsayı ile çarpılmalı mıdır? Müsait zamanda buna cevap verirseniz sevinirim. Proje daha bitmedi.
her iki durma göre tek katlı , 4 kolonlu bir sistem kurup bu denemeyi yapıp sonuçları karşılaştırabilirsiniz.
 