Merhaba,

Radye temel minimum taban basıncı “0” olmasını belediye kabul etmemekte, bu değeri 0’dan büyük görmek istiyorlar.

- Temel kalınlığı ve ampatman genişliğini arttırarak, bu değeri arttıramadım. Bir öneriniz var mı?
 
Projenizi eklerseniz inceleriz

Projeyi yüklemişken şunları da sormak isterim.

-Tüm kat yüksekliklerim aynı, subasman modellerken zemin kat yüksekliğine + subasman yüksekliği ekleyerek modelliyorum. Bu doğru bir yöntem mi?
Bazı müellifler; temeli, subasman perdeleri ve düşey taşıyıcı elemanların kotlarını aşağıya indirmekte. Böylelikle zemin kat yüksekliği tüm katlar ile aynı kalmakta.
 

Ekli dosyalar

Aşağıdaki analiz opsiyonlarını seçip analiz yapınız. Sıfıra yakın çıkan değerlerde biraz artış oluyor.
Min. taban basıncı 0,088 t/m2 çıkıyor.


1777903179273.png

1777903146865.png


-Tüm kat yüksekliklerim aynı, subasman modellerken zemin kat yüksekliğine + subasman yüksekliği ekleyerek modelliyorum. Bu doğru bir yöntem mi?
Doğru, bu şekilde devam edebilirsiniz.
 
@Yasin TEZEL selamlar,

Bu proje özelinde minimum taban basıncı değeri -9 tf/m2 civarındaydı. İkili yükleme durumuna göre analiz yapılmıştı. Ancak, bodrum katı rijit olan yapıda tek yükleme durumuna göre analiz yaptığımızda sonuç 0 çıkmaktadır.

-- Rijit bodrumlu yapılarda, binanın tek bir bütün olarak çözülmesi için "tek yükleme durumu" kullanılabiliyor. Bu yöntem genellikle daha sünek bir sonuç veriyor ve devrilme momentlerini biraz daha yumuşak hesaplanabiliyor. Bu yöntemi, rijit bodrumlu yapılarda kullanmak doğru diyebilir miyiz?

-- Ek olarak, İsmail'in beyin yazmış olduğu yazıda; zeminde negatif gerilme olmaz; "yani zemin temeli havaya kaldıramaz" çıkarımını yapabilir miyiz? Bu sebeple hesaplarımızın kurtardığı senaryoda tüm elemanları kilitleyerek diyelim "tek yükleme durumuna" göre hesap sapmanın bir problem olmayacağı çıkarımını yapıyorum.

1778530058272.png
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme: