Merhaba,

Radye temel minimum taban basıncı “0” olmasını belediye kabul etmemekte, bu değeri 0’dan büyük görmek istiyorlar.

- Temel kalınlığı ve ampatman genişliğini arttırarak, bu değeri arttıramadım. Bir öneriniz var mı?
 
Projenizi eklerseniz inceleriz

Projeyi yüklemişken şunları da sormak isterim.

-Tüm kat yüksekliklerim aynı, subasman modellerken zemin kat yüksekliğine + subasman yüksekliği ekleyerek modelliyorum. Bu doğru bir yöntem mi?
Bazı müellifler; temeli, subasman perdeleri ve düşey taşıyıcı elemanların kotlarını aşağıya indirmekte. Böylelikle zemin kat yüksekliği tüm katlar ile aynı kalmakta.
 

Ekli dosyalar

Aşağıdaki analiz opsiyonlarını seçip analiz yapınız. Sıfıra yakın çıkan değerlerde biraz artış oluyor.
Min. taban basıncı 0,088 t/m2 çıkıyor.


1777903179273.png

1777903146865.png


-Tüm kat yüksekliklerim aynı, subasman modellerken zemin kat yüksekliğine + subasman yüksekliği ekleyerek modelliyorum. Bu doğru bir yöntem mi?
Doğru, bu şekilde devam edebilirsiniz.
 
Geri
Üst