Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba,
VOLKA Mühendislik olarak, yapılarınıza sağlam bir gelecek inşa etmek için buradayız. Tecrübeli ekibimiz ve yenilikçi hizmetlerimizle, size özel çözümler sunuyoruz.
Deprem test raporlarımız, yapılarınızın geleceğe hazırlıklı olmasını sağlar. Modern teknolojiyle donatılmış ekibimiz...
Göreli kat öteleme 0.0083 geliyor epey uğraştıysam da çözemedim. Rijitlik merkezi ve kütle merkezi de bir birine uzak kalıyor.
Geometri kontrolünde aksın birisinde çok küçük bir eğim var ama arazi kotundan dolayı gelen mimaride durum böyle.
Tavsiye de bulunababilir misiniz ? İyi forumlar
Merhaba,
8 katlı betonarme bir yapının ZD ve ZB zemin sınıfına göre analiz sonuçlarını incelediğimde seçtiğim bir köşe kolonun katlara etkiyen momentleri ve kesmelerinde;
ekte de görüldüğü gibi üst katların bazılarında alt katlara göre kesme kuvveti ve moment değerlerinin arttığı sonucunu...
Değerli üstadlarım ve idecad yetkilileri ekte bulunan projede bir bodrum kat perdesindeki donatı hatası giderilmiyor. yardımlarınızı bekliyorum. bir çok defa silip, yeniden modelledim bir çok kez
Merhaba. Analiz yapmak istediğimde normalde sadece analiz yapmak istiyor musun diye sorarken şimdi farklı sorularda eklendi burada bir farklılık olduğunu farkettim. Kat parametrelerine baktığımda sadece iki katımın standart olduğunu kalanların ise rd-1 rd-2 olarak ayrıştığını gördüm. Bunun...
proje ektedir. nereyi yanlış yaptım anlamıyorum.kolonların yönünü değiştiremiyorum.mimari zor çözüldü çünkü bende bazı boyutları artırdım ilk defa analiz mod yetersiz alıyorum sorunun ne olduğunu da anlamadım forumu okudum fakat sayıyı sol menü modal--özellikler yapıyorum değiştirdim olmadı...
Asansör çukuru perdesinde 3 perdede gayet normal demir atarken p41 perdesinde kapasite oranından dolayı çok fazla demir yığıyor yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
merhabalar, konsol kirişlere bağlı bazı döşemelerde sehim sınırı hatası alıyorum. döşeme kalınlığını arttırmadan bir çözümü mümkün mü? sehim hesaplarındaki değişkenler nelerdir? hesabı nasıl olur? projeyle ilgili farklı önerileriniz varsa bilgilendirirseniz sevinirim. kolay gelsin (idecad help...
Merhabalar. Projemde radyede kesiti yetersiz elemanlar var hatası alıyorum ve bir türlü düzeltemiyorum. Birde radye temel basıncı kontrolünde kırmızı çarpı alıyorum fakat ort. taban basıncı 18.49<24 ve maks taban basıncı 28.78>24 yazıyor. Bu sağlanmış olmuyor mu neden burada hata alıyorum ...
Merhabalar, projemizi açıklıklarımız büyük olduğundan çoğunluk perde olarak tasarladık. Ancak bir türlü hataları aşamıyorum eleman boyurlarımın yeterli olduğunu düşünüyorum. Yardımcı olabilrseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.
merhaba iyi günler, betonarme fabrika projesi tasarım aşamasındayım.
-4 m net kat yüksekliği istenmektedir: açıklık fazla olduğundan ve tüm katta temiz kat yüksekliği istendiğinden kaset döşeme tercih edildi, fakat demir metraj istenen düzeyden fazla gerçekleşti, proje hakkında kolon ve kiriş...
Merhabalar üç sorum olacak. Lütfen beni kınamayın öğrenmek istiyorum. Birincisi konsol döşemeye sağ tık yapıp hesap aks editten düz+pilye yapsak ne olur ? Burada konsol donatısı var işaretli ama ben diğerini seçsem sıkıntı olur mu?Bu şekilde kalınlık artırmadan donatı yetersiz çözebiliyorum...
Birincisi mimarın verdiği merdiven ölçülerine göre çizdiğimde kurtarmıyor. Boyu artırdım bu sefer üst taraf bir tık oturur iken aşağısı ekte fotosunu paylaştığım gibi içeride gözüküyor.
İkincisi merdiveni kolona mesnetleyeceğim ama kolona tam teğet temas mı etmeli yoksa kolonun içinde merdivenin...