V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

betonarme

  1. B

    Döşeme sehim sınırı aşıldı

    Döşeme sehim sınırı aşıldı. Mimari ile yükledim öneri ve tavsiyelere açığım.
  2. Oğuzcan HADİM

    Kirişlerde eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi ile kapasite oranları nasıl hesaplanır?

    Kirişlerde eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi hesabı yapılırken 3 boyutlu etkileşim eğrisi oluşturulur ve P-M2-M3 etkileşimi altında kiriş kapasite oranları hesaplanır. Bu hesap yapılırken TS500 'de belirtilen malzeme koşulları ile TBDY 'de belirtilen beton ve donatı modelleri...
  3. U

    Kolonlarda Major ve Minör Yönler

    Merhaba, Ben kolon tasarım sonuçlarına bakarken "major" ve "minör" yönlerin ne demek istediğini pek anlamıyorum. Kolon tasarım sonuçlarında her zaman "B" yönü deprem kuvveti yönü açısından "minör" ve "H" yönü deprem kuvveti yönü açısından "major" yön müdür? Yoksa uzun kenar doğrultusundaki...
  4. B

    Minimum Donatı Aralığı

    İyi Günler herkese , Ekte bulunan kiriş kesitinde gördüğünüz gibi donatı analizi yapılıp dizayn edildi. Fakat minimum donatı aralığı TS500 9.5.2'ye göre 25mm den az olamaz diye belirtilmiş. Program analiz yaparken bunu göz ardı mı etti yoksa kaçırdığım bir nokta mı bulunuyor. Ayrıca fazla olan...
  5. U

    STATİK / KOLON BOYUTLANDIRMASI

    Elimdeki 2 katlı bir mimari projede kolon bulunmuyor. Yerleştirmem isteniyor. Boyutlarını nasıl yapmalı ver yerleştirmeye başlamalıyım ?
  6. B

    Perde Kalınlığı kat yüksekliğinin 1/16'sından az olamaz

    Kat yüksekliği 5 metre olan zemin katta tanımladığım asansör perdelerinde TBDY 2018 7.6.1.2'ye göre Perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/16'sından az olamaz sorunu ile karşılaşıyorum. Piyasada ruhsatlı bazı projelerde aynı durumlarda olduğu halde 25 cm perde kalınlığı kullanılarak belediyeler...
  7. Şükrü Şahin

    Betonarme Tasarım Sıkça Sorulan Sorular - Bilgi Bankasından

    https://help.idecad.com.tr/ideCAD/betonarme-tasarim-sikca-sorulan-sorular
  8. B

    2m çıkma

    Merhabalar, 2m çıkmalar mevcut projemizde bu şekilde tasarım sizce uygun mudur? Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
  9. B

    Pursantaj oranı fazlalığı

    Fazla pursantaj çıkıyor özellikle otopark katında çok donatı alıyorum. Tavsiye ve önerilere açığım
  10. C

    NONLİNEER RAPOR ALIMI

    NONLİNEER İTME RAPORU ALDIĞIMDA RAPOR İÇERİSİNDE "R: 1" İBARESİNİ GÖREMİYORUM. İLGİLİ KURUMDANDA RAPOR İÇİNDE BU BİLGİNİN GÖZÜKMESİNİ TALEP EDİYORLAR. HER NE KADAR İDECAD OTOMOTİK OLARA1 ALDIĞINI İZAH ETSEMDE RAPORDA GÖZÜKMESİNİ İSTİYOR. NASIL ÇÖZEBİLİRİM?
  11. W

    Betonarme Proje hakkında tavsiyeleriniz

    Betonarme projedeki hatalar için önerilerinizi alabilir miyim yardımcı olursanız sevinirim
  12. M

    Sap2000 veya Etabs ile Betonarme Projelendiren Arkadaşlar

    Herkese iyi bayramlar. Forumda muhakkak Sap2000 veya Etabs kullanarak betonarme projelendiren arkadaşlar vardır. Onlara bir kaç sorum olacak. 1-) Sadece depremli yüklemede kullanılmak üzere etkin kesit rijitliklerini bu programlarda nasıl tanımlıyorsunuz ? ( Bir arkadaşım depremsiz yüklemeyi...
  13. İsmail Hakkı BESLER

    Kolon Betonarme Hesabı Nasıl Yapılır?

    Kolon betonarme hesabını Yeni Deprem yönetmeliiğine uygun yapabilmek için, kolonlarda ek yerlerini kolon ortasında yapmak gerekiyor. Bunun neticesinde yönetmeliğe uygun kolon betonarme hesabı için en alt kat kolonlarında kolonun alt ucunda , kolonun üst ucunda ve bir üst kat kolonun alt ucunda...
  14. T

    Betonarme mantar döşeme

    Betonarme mantar projemde bazı hatalar mevcut yardımcı olursanız sevinirim.
  15. F

    Kolon Kiriş Kesme güvenliği hatası ebatlara dokunmadan çözüm mümkün mü

    Merhaba projemde çok fazla kolon kiriş kesme güvenliği hatası çıkıyor ebatlara dokunmadan çözümüm mümkün mü şimdiden teşekürler
  16. M

    KOLONLARA ÇOK FAZLA DONATI ATIYOR

    KOLONLARIN KESİTİNİ ARTIRMAMA RAĞMEN HİÇ BİR ŞEKİLDE KURTARAMADIM. BANA BU KONUDA YARDIM EDERMİSİNİZ. TEMELİ RADYEYE ÇEVİRİNCE KURTULUYOR AMA HEM DONATIM FAZLA OLUYOR HEM DE 2 KATLI BİR YAPI İÇİN 50 CM RADYE ÇOK FAZLA GELİYOR.
  17. C

    x yönünde göreli kat ötelemesi yüksek

    x yönünde göreli kat ötelemesi yüksek analizden analize değişiklik gösteriyor. Hatayı bazı analiz sonuçlarında gösteriyor bazı analiz sonuçlarında göstermiyor.
  18. N

    eksenel kapasite yetersiz

    çizdiğim projede sürekli temeli saplamalı yapmak yerine kolona bağlayarak çözümlemeyi denedim fakat bu defa eksenel kapasite yetersiz, kolon kiriş kesme güvenliği sağlanmıyor gibi hatalar vermeye başladı. Bu hatalar temel kaynaklı olabilir mi nasıl düzeltebilirim yardımcı olabilir misniz?
  19. A

    Kademeli temelli projede sorun yaşıyorum. Sebebi ne olabilir?

    kat ötelemeleri aşırı yüksek çıkıyor. betonarme raporunda ki hatalar çok fazla. zemin sınıfı ZE ama bu hataların sebebinin sadece bu olamaz diye düşünüyorum. nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olursanız çok memnun olurum. teşekkürler şimdiden.
  20. İ

    Bodrum Perdelerindeki Boşluklar

    Bodrum Perdelerindeki Boşluklar için, deprem yönetmeliği 7.6.9. maddesi şöyle diyor : Perdelerde Boşluklar Perde içinde bulunan pencere ve tesisat gibi boşluklar planda perdenin orta üçte birlik bölgesinde oluşturulacak, boşluğun yatay boyutu perde genişliğinin %20’sinden büyük ve düşey boyutu...
Geri
Üst