Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Kullanım durumunun kontrolü
Eğilme etkisindeki döşeme ve kiriş gibi yapı elemanlarında, işlevi güçleştirecek, görünüşü etkileyecek ve bu elemanlara bitişik taşıyıcı olmayan diğer yapı elemanlarının çatlamasına veya ezilmesine neden olabilecek düzeyde sehimler oluşmamalıdır. Bu elemanların...
ani sehim
çatlak geniişliği kontrolu
kirişsehimhesabıkirişsehim sınırı
kullanım durumu
kullanım durumunun kontrolü
örnek
sehimsehimhesabısehimhesabı nasıl yapılır
sehim kontrolü
sehim sınırı
seshim kontrolü nasıl yapılır
ts 500
ts 500 sehim sınırı
ts500
zamana bağlı sehim
Sadece bir kiriş bu sorunu veriyor
aynı kriterlerde diğer kirişler bu sorunu vermiyor. analiz sonuçlarını inceledim ama işin içinden çıkamadım
bu sorunu veren 2 kirişin basınç donatısını arttırıp çözdüm
fakat bi hesap hatası olabilir mi diye bu kiriş için danışmak istedim
Şimdiden teşekkürler
İDECAD, kiriş sehim hesabını nasıl yapıyor? ts500 de ki çatlamış kesit eylemsizlik momenti (Mcr), Mmax, Icr, basınç donatısı oranı, kalıcı yük süre katsayısı gibi değerleri ideraporun neresinde bulabiliriz. Rapordaki sehim değerlerinin nasıl hesaplandığını detaylı formülleriyle bilen var mı...