  1. A

    Kaset döşemede "muhtemelen hatalı tipik diş sürekliliği hatalı" ve "kaset döşeme tipik kiriş tanımlaması hatalı"

    Selamlar. 5 yıldan fazladır statik proje müellifliği yapıyorum. Bu yılbaşına kadar çıkarılması gereken bir ruhsat projesinin statik projesini yaptım. Tasarımımı hakkını vererek hiçbir kısmını şişirmeden yaptığıma inanıyorum. Yapı denetim firması tarafından projenin onaylanma sürecinde iyi...
  2. M

    Kiriş Süreksizliği

    kiriş süreksizliği ile karşılaştım. kirişler sürekli fakat program süreksiz algılıyor ve açılımlarda sadece bir kirişe donatısını kot farkı olduğunu düşündüğünden 588 ton demir atıyor. ve açılımlar sürekli değil.
  3. C

    mimari proje açısından statik projede kiriş sürekliliği sağlayamıyorum

    Bodrum+zemin+12 kat projede kolon ve kiriş dizayn üzerinde çalışıyorum fakat projede 4 yönde 1.50 m çıkma mesafeleri kullanılmak isteniyor. Mimari proje bakımından kiriş sürekliliği sağlayamıyorum. statik proje tasarımında: -mevcut konsol kirişleri güçlendirildi. -döşeme kalınlığı tüm katlarda...
  4. S

    SÜREKLİ TEMEL VE KİRİŞ SÜREKLİLİĞİ

    BELEDİYEYE GİREN BU PROJE DE BULUNAN BİR EKSİKTEN BAHSEDECEĞİM. ÖZELLİKLE ASMOLEN DÖŞEMEDE BU SORUNLA KARŞILAŞIYORUM EKTE BULUNAN DOSYADA K22 VE K23 KİRİŞLERİ KİRİŞ AÇILIMINDA SÜREKLİ OLARAK ALINIYOR BUNDA BİR PROBLEM YOK FAKAT K24 KİRİŞİNİ BU KİRİŞLERLE SÜREKLİ GÖRMÜYOR SÜREKLİLİK İÇİN BİR...