V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

kısa başlık perdesi

  1. E

    L perde başlığı - donatı yetersizlliği

    Merhabalar; B+Z+5 katlı bir binanın asansör perdelerini L poligon perde olarak çözdüm. Fakat sol taraftaki perdenin başlığında donatı yetersiz uyarısı alıyorum. grup olarakda çözdüm. Grup yapmadan da çözdüm. bir çözüme ulaşamadım. yardımcı olursanız sevinirim.
  2. A

    KISA BAŞLIK PERDESİ KESME GÜVENLİĞİ

    MERHABALAR KISA BAŞLIK PERDESİ OLARAK TANIMLADIĞIM PERDELERDE DONATI FAZLA ÇIKIYOR VE KESME GÜVENLİĞİ SORUNUNU AŞAMIYORUM YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ
  3. B

    perde kapasite yetersiz hatası

    merhabalar projemde bir kaç hata vardı. ama iki tane l şeklinde perdem kısa başlık etkisindeydi ve etriye uzunluğu baya uzun olup ve iki perde ayrık çalışıyordu. sağlıklı olmayacağını düşünerek başlık yapayım dedim (belediyede sıkıntı çıkarır diye) ve bir sürü hata meydana çıktı. yardımlarınızı...
  4. M

    perdeleri üst katlarda kolona dönüştürme

    Merhaba alt katlarda 30*260 olan perdeyi çatı katında 30*50 kolon olarak devam ettirmek istiyorum. Perde düşey açılımlarında kolona dönüştürdüğüm yerde filizleri bitiriyor. Donatılar çatı katına çıkmıyor. Böyle bir çözüm nasıl yapılabilir donatıları çatı katına nasıl çıkartabilirim?
  5. M

    Perde uç bölgesi ve grup perde

    U perde grup perde olarak girildiğinde x hattını komple başlık olarak veriyor perde uç bölgeleri oluşturmuyor. Tbdy 7.6.2.1 de Hcr de perde uç bölgeleri oluşturulmalıdır deniyor. Komple başlık alma sebebi nedir? Perdelerde uç ve gövde bölgesi olması daha sağlıklı değil midir sünek davranış...
  6. M

    KISA BAŞLIK PERDESİ

    Merhabalar, Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kısa başlık perdeleri ile alakalı olarak sürekli sorunlar yaşamaktayız. Tanımlama yapma ile yapmama arasında da projeye göre sorunlar farklılıklar gösteriyor. Ekli dosyamda da yine kısa başlık perdesinde kesme hatası problemini aşamadım. Düşük döşeme...
  7. V

    Grup perde başlık etriyesi

    Tasarımda olan grup perdenin başlığında etriye kullanılmamış. Bunu nasıl ayarlarız ? Sadece çizimsel olarak mı koyalım? Ya da farklı bir tasarım mı tavsiye edersiniz? https://wetransfer.com/downloads/9e6e73 ... 742/0561b8
  8. Y

    Perde kesme güvenliği sağlamıyor

    Perde kesme güvenliği sağlanmıyor. https://we.tl/jx0do4NkXY
Geri