V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

poligon perde

  1. E

    L perde başlığı - donatı yetersizlliği

    Merhabalar; B+Z+5 katlı bir binanın asansör perdelerini L poligon perde olarak çözdüm. Fakat sol taraftaki perdenin başlığında donatı yetersiz uyarısı alıyorum. grup olarakda çözdüm. Grup yapmadan da çözdüm. bir çözüme ulaşamadım. yardımcı olursanız sevinirim.
  2. O

    perde kesme güvenliği sağlamıyor

    Merhabalar, poligon perdelerde kesme güvenliği şartını gideremiyorum. donatı çapını vs arttırdım ancak yapamadım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim
  3. O

    Perde grubu kapasite oranı aşıyor hatası

    iyi günler değerli büyüklerim, projemdeki perdelerde kapasite oranı aşıyor hatası alıyorum ve bir türlü çözemedim. aynı zamanda radyede de donatı yetersiz ve zemin taşıma gücü yetersiz hatalı alıyorum. (yapının sağında ve aşağısında pabuç yapamıyorum.) yardımcı olursanız sevinirim. (Projem ektedir)
  4. T

    Poligon perde tasarımı

    Merhaba U L T şeklindeki perdeleri parça parça çizdikten sonra gruplandırmamız mı gerekiyor örneğin U şeklinde perdeyi 3 parça çizip kesinlikle gruplandırmamız mı gerekiyor bu poligon perde tanımlaması şeklinde mi ifade ediliyor. Teşekkürler
  5. C

    Poligon perdeler nasıl tanımlanmalı

    Merhabalar, grup-poligon perdeler aşağıdaki resimlerden hangisi gibi modellenmelidir ve başlık donatıları nasıl olmalıdır.
  6. F

    Dişli Perde 1/6 kuralına uyarak nasıl çizilir

    Merhabalar. Bir Güzel sanatlar okulu projesi çiziyorum ancak çoğu perdelerin ucunda veya ortalarında 20cm lik veya 30 cm lik dişler var. Bu perdeyi bir bütün halinde 1/6 kuralına uyarak nasıl çizebilirim. Daha önceden o dişleri ayrı perde olarak çözüp su basman perdesi olarak tanımlıyordum...
  7. N

    Perdeleri nasıl birleştiririm?

    Çizdiğim projede I/H-24/27 aksı arasındaki perdeleri birleştirmek istiyorum bunu nasıl yapabilirim?
  8. H

    perde grubu kapasite oranı

    3 katlı binada ne yaptıysam perde grubu problemini çözemedim.
  9. M

    Asansör perde başlığı donatısı

    yapı denetimden arkadaş projemi inceledikten sonra uyardı daha önce idecad de çizim üzerinde bu şekilde bir hata oluyormuydu diye dikkat etmemiştim. perde başlık donatıları 9 fi 14 iken çizimlerde neden köşede olanlar 10 fi 14 yazıyor ve aplikasyonda toplamda 14 fi 14 yazması doğru mu?
  10. M

    T Perde nasıl modellenir?

    t perde modellemek istiyorum doğru modelleme mantığı hangisi ekteki görsellerden söyleyip açıklayabilir misiniz ? 1 numara poligon kolon ile yapıldı başlık bölgesi ve düzgün etriye yapamıyorum 2 numara t nin ucu başlık bölgesi olarak tanımlandı ancak düğüm noktası calısılmadı 3 numara düğüm...
  11. N

    I kesitli,T kesitli ve L kesitli perdeler

    I kesitli T Kesitli L kesitli perdelerde tek kolda 1/6 oranı sağlanırsa yinede perde komutu ile moddeleyip grup atamamız gerekiyor mu?Kısa olan kolda kısa başlık seçeneğini seçmemiz gerekiyor mu?Örnek ektedir
  12. 1629277199551.png

    1629277199551.png

  13. G

    Poligon perde nasıl tanımlanır

    Poligon perde nasıl tanımlanır. Poligon şeklinde perde tanımlamak mümkün mü? Aksı tutturmak için perdeyi 40 cm çıktım böyle olunca program böldüğü için en/boy 6 kat şartını sağlamıyor. Poligon kolon yaparsam da çok donatı atıyor.
  14. M

    Asansör Perdesi Hakkında

    Merhabalar. Projede asansör perdesi ekteki gibi modellenmiş. Bu şekilde modelleme sağlıklı mı ? Tamamı Perde yada Poligon kolon modellemek gerekir mi ? Çok absürt sonuçlar veriyor bu şekilde . Yarımcı olursanız sevinirim. Proje datası https://we.tl/t-8xZQgs29Fd
  15. M

    Madde 4.5.3.5 poligon perdelerin modellenmesi

    Merhabalar, Tekrar buraya yazacagım sıkayetler uzerıne bahsi gecen konu için duyarlı arkadaslar bu sorumu bana acıklamaya hiç zahmet etmesinler çünkü aynı görüşleri paylaşıyorum ve bununla ilgili ciddi mücadele veriyorum. Sorunum şu ki ; Belediyedeki ilgili raoportor U T L gibi perde gruplarının...
  16. Y

    Perde kesme güvenliği sağlamıyor

    Perde kesme güvenliği sağlanmıyor. https://we.tl/jx0do4NkXY
  17. M

    Poligon Kolonlar ve poligon perdeler

    Sn. Levent Özpak... Süneklik düzeyi Karma secili bir yapıda; Bir poligon kolonun (Alfas) hesabına katkısının olmaması normalmidir? poligon kolon olarak yapılan tasarımda alfas degeri poligonun major ekseni yonunde (Y yonunde) 0,40 tan kücük (ki burdaki poligon kolonu L şeklinde dusunun...
Geri
Üst