Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Herkese iyi günler. Çelik konteyner projemde bir çok hata alıyorum. Bunun sebebi sadece eleman kesit yetersizliğinden mi kaynaklı yoksa birleşimler mi hatalı anlayamadım. Projede eksik ya da hatalı yaptığım adımlar için yardımcı olabilir misiniz?
Kullandığınız birleşim sizin projenizdeki detaya uygun olmadığı için görseldeki görüntüler oluşmuş. Rijitleştirilmiş Alın levhalı birleşim birleşim H profillere daha uygun bir birleşim olup kutu botu profillere uygun birleşimler kullanmanızı öneririm.
ideCAD Çelik programıyla hadde (sıcak haddelenmiş) çelik kesitlerin modelleme , analizi ve tasarımı gerçekleştirebilirsiniz.
Konteyner tipi veya hafif çelik yapı sistemleri program ortamında geometrik olarak modellenebilir ancak soğukta şekil verilmiş (hafif çelik) kesitler için analiz ve tasarım sonuçları üretilememektedir.
merhaba öncelikle bazı birleşimler uygun oluşmamış grafiksel olarak görünür çıktı modelde
bazı elemanlarınız da dayanım sorunu mevcut ikinci olarak
çatı aşıkları yetersiz kalmış bunların adetlerini arttırmanız yada kesit büyütmeniz lazım
birde sanırım hafif çelik taşıyıcı gibi modellemek istemişsiniz bence serbestlik derecelerini kontrol ederek modelleyin derim çünkü buradaki bütün elemanlar normal kolon gibi davranıyor düşey sistemde buda en kesit sorunlarına yol açmış.
ve davranış katsayısı tercihide hatalı oluyor bundan dolayı çünkü sistem moment çerçevesi olmuş!!!tabi bu aynı zamanda göreli öteleme problemi de yaratmış bilginiz olsun bunu azaltacak sistemde eğer moment çerçevesi yapıyorsanız yönetmelikteki öteleme azaltma uygulana bilir yada çapraz, enkesit büyütme vb gibi yapıyı dahaçok tutacak önlemler almanızı tavsiye ederim