12 Mayıs 2023 Yönetmelik Değişikliği-Kuşatılmamış Kolon

Merhaba ilgili idare izin verdiği müddetçe bu maddeyi uygulamazsak hukuki olarak sorumlu olmuş olur muyuz? Yukarıda okuduğuma göre bakanlık afad ilgili idare karar mercii şeklinde bir yorum yapmış.
 
"zemin+4 (7) katı geçmeyen binalarda ise kapalı çıkma yapılması durumunda; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu kolonların, türkiye bina deprem yönetmeliğinin eki esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur."
bu madde de kolonlar yada perdelerle alakalı bir talep durumu söz konusu değildir! maddeyi dikkatlice ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okursanız kapalı çıkmayı taşıyan kolonları sisteme bağlayan kirişlerle ilgili bir talep söz konusudur.
özetle bu kolonları çerçeve sisteme bağlayan kirişlerin Madde 7.5.1.a deki koşulları sağlaması gerekir, böyle düşündüğünüzde köşe kolonlarda kuşatılmış olma durumu söz konusu değildir. zaten isteseniz de mümkün değildir.
örnek vermek gerekirse
örnek 1: kapalı çıkmayı taşıyan 40/40 bir kolonu sisteme genişliği min. 30cm olan kirişlerle bağlamanız yeterlidir.
örnek 2 : kapalı çıkmayı taşıyan 30/60 bir kolonu sisteme bağladığınız kirişlerin genişliği kolonun dar kenarında min. 22.5cm (25cm) kolonun geniş kenarında ise min. 45cm olması yeterlidir.

Saygılarımla.

Merhabalar öncelikle Örnek 1 ve Örnek 2 için teşekkür ederim gerçekten çok net ve anlaşılır. Ancak ben 7.5.1 şartını sağlamama rağmen idecad hala kuşatılmamış gösteriyor bunun sebebi ne olabilir? Yan aks ile aynı şartlara ölçülere sahip kolon ve kirişlere rağmen bir tanesi kuşatılmış diğeri kuşatılmamış gözüküyor.
 
Merhabalar resimde sarıyla gösterdiğim yere yapı denetim tarafından kiriş eklememi istediler. Mimariye göre orası balkon vs değil işyeri, ofis vs tarzı bir yer. Böyle bir zorunluluk var mı ? yönetmelikte bu tarz durumlar için bir madde geçiyor mu yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • kiriş-yapmak-zorunda-mıyız-bu-durumda.png
    kiriş-yapmak-zorunda-mıyız-bu-durumda.png
    430.7 KB · Görüntüleme: 46
Merhabalar resimde sarıyla gösterdiğim yere yapı denetim tarafından kiriş eklememi istediler. Mimariye göre orası balkon vs değil işyeri, ofis vs tarzı bir yer. Böyle bir zorunluluk var mı ? yönetmelikte bu tarz durumlar için bir madde geçiyor mu yardımcı olursanız sevinirim.

Perdelerin kuvvetli eksenlerinden çerçeve sistemine ve diğer perde elemanlarına kirişlerle bağlanması taşıyıcı sistem anlamında oldukça yararlı bir uygulamadır. TBDY bu gibi durumları madde madde açıklamaz, ancak TBDY bilgilendirme eki 3A'da taşıyıcı sistem düzenlemesindeki öneriler içinde sayılabilir. Bu yalnızca bir bilgilendirme eki ve önerilerden oluşuyor.

Kişisel fikrimi soracak olursanız, mimariden bağımsız o bölümdeki perdenin devamında kirişler tüm aks boyunca olmalıdır.

Saygılarımla...
 
Merhabalar resimde sarıyla gösterdiğim yere yapı denetim tarafından kiriş eklememi istediler. Mimariye göre orası balkon vs değil işyeri, ofis vs tarzı bir yer. Böyle bir zorunluluk var mı ? yönetmelikte bu tarz durumlar için bir madde geçiyor mu yardımcı olursanız sevinirim.
hukuki meseleler tanımlar falan filan onları geçiyorum onlar bambaşka bir tartışma yaratır
bence 3 seçeneğiniz var yapabiliyorsanız 1'i olmadı 2'yi en olmadı 3'ü yapın
1. o köşede poligon kolon veya perde gibi bir elemanla yekpare düşey taşıyıcı yapın böylelikle sarı kirişi atmanıza gerek kalmaz (RM değişeceğinden dikkatli olun)
2. soldaki kirişleri kaldırın ve sarı kirişi atın (ne kadar da düşey taşıyıcıya bağlanan yatay taşıyıcıların aksları arasındaki mesafe düşey taşıyıcının boyunun 1/3'ünden fazla olsa da fena değil) (mutlaka döşeme donatısını o 1.20m mesafede düzeltin ve konsol gibi üst donatı ilavesi çizin hatta mümkünse çaprazdan atın)
3. hem soldaki kiriş kalsın hem de yapı denetimin dediği gibi bu sarı kirişi atın (fakat bu en kötüsü ne o öyle çift kiriş saçma sapan bir tasarım olur)
 