Merhaba ilgili idare izin verdiği müddetçe bu maddeyi uygulamazsak hukuki olarak sorumlu olmuş olur muyuz? Yukarıda okuduğuma göre bakanlık afad ilgili idare karar mercii şeklinde bir yorum yapmış.
"zemin+4 (7) katı geçmeyen binalarda ise kapalı çıkma yapılması durumunda; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu kolonların, türkiye bina deprem yönetmeliğinin eki esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur."
bu madde de kolonlar yada perdelerle alakalı bir talep durumu söz konusu değildir! maddeyi dikkatlice ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okursanız kapalı çıkmayı taşıyan kolonları sisteme bağlayan kirişlerle ilgili bir talep söz konusudur.
özetle bu kolonları çerçeve sisteme bağlayan kirişlerin Madde 7.5.1.a deki koşulları sağlaması gerekir, böyle düşündüğünüzde köşe kolonlarda kuşatılmış olma durumu söz konusu değildir. zaten isteseniz de mümkün değildir.
örnek vermek gerekirse
örnek 1: kapalı çıkmayı taşıyan 40/40 bir kolonu sisteme genişliği min. 30cm olan kirişlerle bağlamanız yeterlidir.
örnek 2 : kapalı çıkmayı taşıyan 30/60 bir kolonu sisteme bağladığınız kirişlerin genişliği kolonun dar kenarında min. 22.5cm (25cm) kolonun geniş kenarında ise min. 45cm olması yeterlidir.
Saygılarımla.

Merhabalar resimde sarıyla gösterdiğim yere yapı denetim tarafından kiriş eklememi istediler. Mimariye göre orası balkon vs değil işyeri, ofis vs tarzı bir yer. Böyle bir zorunluluk var mı ? yönetmelikte bu tarz durumlar için bir madde geçiyor mu yardımcı olursanız sevinirim.