asmolen döşeme hesap raporu

bir belediyede statik proje raportörü olarak çalışmaktayım. idecad üzerinden modellenmiş bir proje geldi. döşeme tipi asmolen olarak modellenmiş. çizimleri vs. asmolen döşeme olarak. fakat hesap raporunda döşeme kalınlık kontrolü kısmında döşeme tipi kaset olarak yazmakta. programa hakim olmadığım için sizlere sormak istedim. burada bir yanlışlık var mıdır yoksa programda asmolen döşeme modellerken tip olarak kaset mi seçiliyor? duruma göre revize isteyeceğim şimdiden teşekkürler. 1704194951684.png
 
Merhaba, tek yönlü dişli (nervürlü) döşeme ise "nervür" yazar. Ama artık tek yönlü pek yapılmıyor çünkü yönetmelik koşulları sağlanmıyor ve bu yüzden çift yönlü dişli döşeme yapılıyor. Böyleyse "kaset" yazar.

Yönetmelik çift yönlü nervürlü döşemede herhangi bir koşul belirtmediği için şu an kirişli döşeme ile aynı kurallara göre kontrol ediliyor. Tartışmalı bir konu, yönetmelik biz ölmeden güncellenirse bu konuya da yeni maddeler gelebilirmiş.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
merhaba, Erhan beye ek olarak tek yönlü dişli döşeme de bazen 4m yi geçen nervürler oluyor, enine diş için idecad de kaset objesi kullanılıyor ve raporlarda kaset yazılıyor bundan da kaynaklanıyor.
 
Merhaba,

linkte videoda 01:37:37de bu konu hakkında soru sorulduğunda Nuray Hoca bir cevabı var. Kaset döşeme ile nervür döşemeyi farklı tutuyor. Umarım faydalı olur.
 
merhaba, Erhan beye ek olarak tek yönlü dişli döşeme de bazen 4m yi geçen nervürler oluyor, enine diş için idecad de kaset objesi kullanılıyor ve raporlarda kaset yazılıyor bundan da kaynaklanıyor.
Evet bunu atlamışım, teşekkürler. Bu konuda ideCAD'in mutlaka güncelleme getirmesi gerekirdi, bunu otomatik yapması gerek, kaset döşeme olarak tanımlamamız gerek.

Artık pek tek yönlü dişli döşeme kullanmıyoruz eskisi kadar gerek kaldı mı bilmiyorum. Ama zor bir şey değilse v11'e eklenir umarım.
 
Evet bunu atlamışım, teşekkürler. Bu konuda ideCAD'in mutlaka güncelleme getirmesi gerekirdi, bunu otomatik yapması gerek, kaset döşeme olarak tanımlamamız gerek.

Artık pek tek yönlü dişli döşeme kullanmıyoruz eskisi kadar gerek kaldı mı bilmiyorum. Ama zor bir şey değilse v11'e eklenir umarım.
Merhaba.

4 m şartı maksimum bir değerdir. Bu durumda 4 m'yi geçince otomatik atması modelleme sırasında sorun yaratabilir. Raporlar kısmında kaset yazıp yazmaması hakkında bir fikrim yok yalnız. Bu şekilde tasarım projesi oluşturmadığım için kontrollük durumunu bilmiyorum.
 
Merhaba, tek yönlü dişli (nervürlü) döşeme ise "nervür" yazar. Ama artık tek yönlü pek yapılmıyor çünkü yönetmelik koşulları sağlanmıyor ve bu yüzden çift yönlü dişli döşeme yapılıyor. Böyleyse "kaset" yazar.

Yönetmelik çift yönlü nervürlü döşemede herhangi bir koşul belirtmediği için şu an kirişli döşeme ile aynı kurallara göre kontrol ediliyor. Tartışmalı bir konu, yönetmelik biz ölmeden güncellenirse bu konuya da yeni maddeler gelebilirmiş.
Merhaba öncelikle yanıtınız için teşekkür ederim. yapı tek yönlü dişli döşeme olarak modellenmiş. yönetmelik kurallarını sağlamak zor fakat yapı komplike bir yapı olmadığı için sağlanmış olarak görünüyor. uzun zamandır ilk defa bu döşeme tipine sahip bir proje kontrol ediyorum ben de. fakat dediğiniz gibi nervürlü döşeme olduğu için nervür yazmalıydı diye düşünüyorum. müelliften bu konuda düzeltme yapmasını isteyeceğim. tekrardan teşekkürler ilginiz için.
 
nervürlü döşeme olduğu için nervür yazmalıydı diye düşünüyorum. müelliften bu konuda düzeltme yapmasını isteyeceğim.
Nervür döşemelerde bağ kiriş tanımlamak amacı ile kaset olarak modellenerek bir yöndeki diş aralığı arttırılmış olabilir.
Bu şekilde modelleme yapılabilir. Sorun değildir. Bu durumda döşeme tipi "kaset" olarak gözükecektir.
1704202569025.png
 
Nervür döşemelerde bağ kiriş tanımlamak amacı ile kaset olarak modellenerek bir yöndeki diş aralığı arttırılmış olabilir.
Bu şekilde modelleme yapılabilir. Sorun değildir. Bu durumda döşeme tipi "kaset" olarak gözükecektir.
Evet dediğiniz gibi bir durum bulunmakta yapıda. Fakat bu şekilde olmayan döşemeler de kaset olarak gözüküyor hesap raporunda. Yani projeyi hazırlayan kişinin bu amaçla kaset olarak modellediğini düşünmüyorum. Örnek olarak ekte bulunan NZ01 ve NZ02 döşemeleri dediğiniz mantığa göre kaset olarak modellenebilir fakat NZ09 döşemesi nervür olarak modellenmeliydi sanırım.1704203154652.png1704203289651.png
 
Son düzenleme:
Bağ kirişlerden dolayı genel olarak döşemelerde kaset modelleme yapılmış, bağ kiriş olmayan döşemelerde de kaset olarak modellenmesi dişlerin süreklilikleri ve çizimler açısından uygun olacaktır.
Kaset döşeme ile nervür döşemelerin çizim ve hesapları ayrı olduğu için diş süreklilik açısından bağ kiriş olmasa bile kaset yapılması uygun olur. Bu bir sorun değildir. Yük aktarımları doğru yapılır. Yarı rijit diyafram çözüm yapılması gereklidir.
 
Bağ kirişlerden dolayı genel olarak döşemelerde kaset modelleme yapılmış, bağ kiriş olmayan döşemelerde de kaset olarak modellenmesi dişlerin süreklilikleri ve çizimler açısından uygun olacaktır.
Kaset döşeme ile nervür döşemelerin çizim ve hesapları ayrı olduğu için diş süreklilik açısından bağ kiriş olmasa bile kaset yapılması uygun olur. Bu bir sorun değildir. Yük aktarımları doğru yapılır. Yarı rijit diyafram çözüm yapılması gereklidir.
yapı yarı rijit diyafram ile çözülmüş. bu durumda bu şekilde yapılan modellemede herhangi bir sıkıntı olmadığını anlıyorum. çok teşekkür ederim cevaplarınız için.
 
Çift yönlü nervürlü döşemeyi kaset ikonunu işaretleyerek çözüyoruz. Analiz sonrası hata yok ama bilgisayara sen şu sistemi kaset döşemeli analizini yap da Bende bunu çift yönlü dişli döşeme olarak çizimini alayım diyoruz. Ne kadar doğru tartışılır. Bu platformda çok tartışıldı ben hala idenin bu izni kullanıcıya bırakmasına karşıyım, yönetmelik zaafından faydalanıp birbirine benzeyen aynı olmayan iki farklı (dişli ve kaset) sistemin çözümünü yapıyoruz. İnsanın kandıramadığı tek kişi kendisidir.
Keşke ideCAD paket programı yönetmelikte her ne kadar boşluk varsa da plak tek yönlü dişli döşeme seçeneğine çift yönlü nervürlü döşeme ibaresini yazsa kaset döşeme ikonuyla çözüm yaptığında raporlama bölümüne uyarı notu düşse (çift yönlü nervürlü döşeme statik hesapları yerine kaset döşeme Statik hesaplarını proje müellifi tercihine göre analizi yapılmıştır.) güzel olurdu.
 
Merhaba, tek yönlü dişli (nervürlü) döşeme ise "nervür" yazar. Ama artık tek yönlü pek yapılmıyor çünkü yönetmelik koşulları sağlanmıyor ve bu yüzden çift yönlü dişli döşeme yapılıyor. Böyleyse "kaset" yazar.

Yönetmelik çift yönlü nervürlü döşemede herhangi bir koşul belirtmediği için şu an kirişli döşeme ile aynı kurallara göre kontrol ediliyor. Tartışmalı bir konu, yönetmelik biz ölmeden güncellenirse bu konuya da yeni maddeler gelebili
 
Çift yönlü nervürlü döşemeyi kaset ikonunu işaretleyerek çözüyoruz. Analiz sonrası hata yok ama bilgisayara sen şu sistemi kaset döşemeli analizini yap da Bende bunu çift yönlü dişli döşeme olarak çizimini alayım diyoruz. Ne kadar doğru tartışılır. Bu platformda çok tartışıldı ben hala idenin bu izni kullanıcıya bırakmasına karşıyım, yönetmelik zaafından faydalanıp birbirine benzeyen aynı olmayan iki farklı (dişli ve kaset) sistemin çözümünü yapıyoruz. İnsanın kandıramadığı tek kişi kendisidir.
Keşke ideCAD paket programı yönetmelikte her ne kadar boşluk varsa da plak tek yönlü dişli döşeme seçeneğine çift yönlü nervürlü döşeme ibaresini yazsa kaset döşeme ikonuyla çözüm yaptığında raporlama bölümüne uyarı notu düşse (çift yönlü nervürlü döşeme statik hesapları yerine kaset döşeme Statik hesaplarını proje müellifi tercihine göre analizi yapılmıştır.) güzel olurdu.
Merhaba, kaset döşeme nedir? Kesit kuralları vs nedir?
 
Çift yönlü nervürlü döşemeyi kaset ikonunu işaretleyerek çözüyoruz. Analiz sonrası hata yok ama bilgisayara sen şu sistemi kaset döşemeli analizini yap da Bende bunu çift yönlü dişli döşeme olarak çizimini alayım diyoruz. Ne kadar doğru tartışılır. Bu platformda çok tartışıldı ben hala idenin bu izni kullanıcıya bırakmasına karşıyım, yönetmelik zaafından faydalanıp birbirine benzeyen aynı olmayan iki farklı (dişli ve kaset) sistemin çözümünü yapıyoruz. İnsanın kandıramadığı tek kişi kendisidir.
Keşke ideCAD paket programı yönetmelikte her ne kadar boşluk varsa da plak tek yönlü dişli döşeme seçeneğine çift yönlü nervürlü döşeme ibaresini yazsa kaset döşeme ikonuyla çözüm yaptığında raporlama bölümüne uyarı notu düşse (çift yönlü nervürlü döşeme statik hesapları yerine kaset döşeme Statik hesaplarını proje müellifi tercihine göre analizi yapılmıştır.) güzel olurdu.
bu durumdan belediye mühendisi olarak ben de memnun değilim hocam. bizim için de sıkıntı yaratıyor. çizimleri dişli olarak yapılmış projenin hesap raporunda döşeme tipi olarak kaset yazıyor. umarım idecad bu durumu bir şekilde çözebilir. çift yönlü dişli döşemeler için ayrı bi seçenek kullanıma sunup döşeme tipi olarak kaset seçilmesinin önüne geçmeli.
 
Merhaba, kaset döşeme nedir? Kesit kuralları vs nedir?
Sayın Erhan Bey,
Siz benden daha iyi bilirsiniz dişli döşemedeki nervür kirişlerini ve kaset döşemedeki tali kirişleri her iki döşemenin gereği olan döşemenin içindeki kirişleri minimum kiriş boyutlarına getirin sorun kalmaz. Tek yönlü kaset döşeme olur mu siz söyleyin yönetmeliği yapan hocalarımız edebiyatçı veya hukukçu değil ki yazdığımız cümleden kim ne sonuç çıkartır diye düşünerek maddeleri yorumlayım yazsın. Ben dolgulu kaset döşeme yapıyorum diye TBDY2018 yönetmeliği bilgisayarla çözüm istiyor ben de bilgisayarı bu şekilde geçerim demeyin diye konuyu tekrardan açtım, Hazır V11 piyasaya sürülecekken not olarak düştüm.
 
Sayın Erhan Bey,
Siz benden daha iyi bilirsiniz dişli döşemedeki nervür kirişlerini ve kaset döşemedeki tali kirişleri her iki döşemenin gereği olan döşemenin içindeki kirişleri minimum kiriş boyutlarına getirin sorun kalmaz. Tek yönlü kaset döşeme olur mu siz söyleyin yönetmeliği yapan hocalarımız edebiyatçı veya hukukçu değil ki yazdığımız cümleden kim ne sonuç çıkartır diye düşünerek maddeleri yorumlayım yazsın. Ben dolgulu kaset döşeme yapıyorum diye TBDY2018 yönetmeliği bilgisayarla çözüm istiyor ben de bilgisayarı bu şekilde geçerim demeyin diye konuyu tekrardan açtım, Hazır V11 piyasaya sürülecekken not olarak düştüm.
Estağfurullah sizden daha iyi bildiğimi düşündüğüm için sormadım. Cidden kaset döşemeden kastınız nedir onu anlayamadığım için sordum. Kaset döşeme bir piyasa tabiri olduğunu biliyorum. Çift yönlü dişli döşemeye piyasa ağzıyla kaset diyoruz. Ama siz sanki çift yönlü dişli döşeme kaset değilmiş gibi ifade etmişsiniz. Daha önce bu konu hakkında bir şeyler karalamıştım, yukarıdaki ilk mesajımda da paylaşmıştım. Eğer konu farklı ise biraz daha detaylı anlatmanızı rica ederim.

Ben çift yönlü dişli döşeme için kendimce şu kurallara uyuyorum:

Üzerindeki minimum döşene kalınlığı t=12 cm, diş toplam yüksekliği ise 36 cm. Nervür kirişleri genişliği minimum 20 cm. Aralarındaki temiz boşluk ise maksimum 70 cm.
 
Estağfurullah sizden daha iyi bildiğimi düşündüğüm için sormadım. Cidden kaset döşemeden kastınız nedir onu anlayamadığım için sordum. Kaset döşeme bir piyasa tabiri olduğunu biliyorum. Çift yönlü dişli döşemeye piyasa ağzıyla kaset diyoruz. Ama siz sanki çift yönlü dişli döşeme kaset değilmiş gibi ifade etmişsiniz. Daha önce bu konu hakkında bir şeyler karalamıştım, yukarıdaki ilk mesajımda da paylaşmıştım. Eğer konu farklı ise biraz daha detaylı anlatmanızı rica ederim.

Ben çift yönlü dişli döşeme için kendimce şu kurallara uyuyorum:

Üzerindeki minimum döşene kalınlığı t=12 cm, diş toplam yüksekliği ise 36 cm. Nervür kirişleri genişliği minimum 20 cm. Aralarındaki temiz boşluk ise maksimum 70 cm.
Erhan Bey, ben mesajların tamamını okumamıştım işlerimden dolayı foruma bakma aralığı uzayınca hep son mesajlara baktığım için öyle yazdım.
 
Geri
Üst