Erhan M.
Kıdemli Üye
Modelleme yaparken döşemeyi nervürlü veya kaset olarak modellemiş olmanın bir farkı yok. Sonlu eleman çözümlerinde fiziksel elemanlar neyse ona göre analiz yapılıyor. Yani kaset döşeme modellendiği için her iki yönde diş (nervür) var kabulü ile yük aktarımı yapılmıyor. Gerçekten kaç nervür varsa o kadarı analize dahil ediliyor. Yani, ara nervürü yapmak amaçlı kaset modellemiş olması hiç bir sorun getirmez.bu durumdan belediye mühendisi olarak ben de memnun değilim hocam. bizim için de sıkıntı yaratıyor. çizimleri dişli olarak yapılmış projenin hesap raporunda döşeme tipi olarak kaset yazıyor. umarım idecad bu durumu bir şekilde çözebilir. çift yönlü dişli döşemeler için ayrı bi seçenek kullanıma sunup döşeme tipi olarak kaset seçilmesinin önüne geçmeli.
Önemli olan, analizi A23, A24 veya A33 sistem seçerek yapmasıdır. Önemli olan budur.