B1 düzensizliği hesaplarında subasman perdesi olarak tanımlanan elemenların kesitleri dikkate alınmaz.
Sizin projenizde subasman perdeleri rijit katta ve kat yüksekliğinde olduğu için "su basman tüm katlarda devam etmeyen perde" opsiyonunu seçmenize gerek yok. Rijit katın üzerindeki subasman perdelerinde bu opsiyonu seçebilirsiniz.
Subasman perdeleri üzerinde duvarlar yükü tanımlanmadığı için düzensizlik hesaplarında zemin katta duvar kesit alanları 0 görülmektedir.
Zemin katta bulunan Duvarların kesit alanlarını yardım sayfasında anlatılan şekilde kat parametreleri diyaloğu kullanılarak akx ve aky olarak tanımlayınız.