V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

b1 düzensizliği

B1 düzensizliği hesaplarında subasman perdesi olarak tanımlanan elemenların kesitleri dikkate alınmaz.
Sizin projenizde subasman perdeleri rijit katta ve kat yüksekliğinde olduğu için "su basman tüm katlarda devam etmeyen perde" opsiyonunu seçmenize gerek yok. Rijit katın üzerindeki subasman perdelerinde bu opsiyonu seçebilirsiniz.
Subasman perdeleri üzerinde duvarlar yükü tanımlanmadığı için düzensizlik hesaplarında zemin katta duvar kesit alanları 0 görülmektedir.
Zemin katta bulunan Duvarların kesit alanlarını yardım sayfasında anlatılan şekilde kat parametreleri diyaloğu kullanılarak akx ve aky olarak tanımlayınız.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
B1 düzensizliği hesaplarında subasman perdesi olarak tanımlanan elemenların kesitleri dikkate alınmaz.
Sizin projenizde subasman perdeleri rijit katta ve kat yüksekliğinde olduğu için "su basman tüm katlarda devam etmeyen perde" opsiyonunu seçmenize gerek yok. Rijit katın üzerindeki subasman perdelerinde bu opsiyonu seçebilirsiniz.
Subasman perdeleri üzerinde duvarlar yükü tanımlanmadığı için düzensizlik hesaplarında zemin katta duvar kesit alanları 0 görülmektedir.
Zemin katta bulunan Duvarların kesit alanlarını yardım sayfasında anlatılan şekilde kat parametreleri diyaloğu kullanılarak akx ve aky olarak tanımlayınız.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
TEŞEKKÜR EDERİM.
 
@Yasin TEZEL merhaba,

Kat yükseklliğince devam eden subasman perdeleri(kat rijit değil) B1 düzenslizliği için Ag'ye dahil edilmelidir değil mi bunu yanlış anlamıyorum ?
böyle bi durumda aynı aksın üst katlarındaki duvarları çizgisel yük olarak tanımlasak. Kat yüksekliğince olan subasman perdelerinin hesaplanmayan Ag'sini kompanse etmiş olur muyuz program bazlı ?
 
Sorunuza bu başlık altında yanıt verildi
 
Geri
Üst