Merhabalar. Kolay gelsin herkese. Yeni gelen güncellemeden sonra çelik raporda ekte yüklediğim bağlantı hatası geometrisini alıyorum. Daha önceden olmuyordu şimdi oluyor. Programın kendi default kolon ayağı birleşimide bu hatayı veriyor. Ankraj levhasını büyüttüm bulonlarla oynadım ama hiçbir şekilde hatayı geçemedim. Bu hatayı nasıl geçebilirim? Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    38.8 KB · Görüntüleme: 49
  • 2.png
    2.png
    104.7 KB · Görüntüleme: 41
  • bağlantı hatası.cde
    bağlantı hatası.cde
    3.6 MB · Görüntüleme: 10
Merhaba

Kolon ayağı birleşimlerinde, yönetmelikte alt sınır olarak kabul edilen 22 mm bulon çapının kullanılması önerilir. Mevcut birleşimlerinizdeki yetersizliklerin bir kısmı bulon çapı, bulon yerleşimi, kenar mesafeleri veya ankrajların beton örtü koşullarından kaynaklanıyor olabilir.

Ayrıca kolon ayağı birleşimlerinde taban levhası gerilme dağılımı seçimi de sonuçları etkileyebilir. Üçgen gerilme dağılımı yaklaşımı bazı durumlarda daha ekonomik levha kalınlıkları verebilir.

Bulon yerleşimleri, kenar mesafeleri ve ankrajların beton örtü koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Gerekli durumlarda betonarme kolon/kiriş kesit boyutlarının artırılması da değerlendirilebilir.

Detaylı bilgi için:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


İyi çalışmalar.
 
Peki bu sayfayı programdan nasıl açabilirim? Bunu programda bulamadım.
 

Ekli dosyalar

  • image-20240117-134412.png
    image-20240117-134412.png
    62.1 KB · Görüntüleme: 34
ideRAPOR’u kapatıp perspektif ekranda Kenar Çizgili Katı Model görünümüne geçtikten sonra ilgili kolon temel birleşimine çift tıklayarak açılan birleşim diyaloğundaki Tasarım Raporu butonundan rapora ulaşabilirsiniz.

1785148292675.png

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


İyi çalışmalar.
 
Merhaba

Kolon ayağı birleşimlerinde, yönetmelikte alt sınır olarak kabul edilen 22 mm bulon çapının kullanılması önerilir. Mevcut birleşimlerinizdeki yetersizliklerin bir kısmı bulon çapı, bulon yerleşimi, kenar mesafeleri veya ankrajların beton örtü koşullarından kaynaklanıyor olabilir.

Ayrıca kolon ayağı birleşimlerinde taban levhası gerilme dağılımı seçimi de sonuçları etkileyebilir. Üçgen gerilme dağılımı yaklaşımı bazı durumlarda daha ekonomik levha kalınlıkları verebilir.

Bulon yerleşimleri, kenar mesafeleri ve ankrajların beton örtü koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Gerekli durumlarda betonarme kolon/kiriş kesit boyutlarının artırılması da değerlendirilebilir.

Detaylı bilgi için:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


İyi çalışmalar.
Çelikteki son güncelleme ile gelen Bağlantı geometri hatası mesajlarının isteğe bağlı olarak raporda görüntülenmesi seçeneği yeni güncelleme ile düzenlenebilir mi? Özellikle yapısal olmayan sadece kutu profillerle oluşturulan ahşap çatı yerine yapılan çelik çatılarda bulon çapı ve mesafesi sıkıntı yaratmaktadır.
 
Çelikteki son güncelleme ile gelen Bağlantı geometri hatası mesajlarının isteğe bağlı olarak raporda görüntülenmesi seçeneği yeni güncelleme ile düzenlenebilir mi? Özellikle yapısal olmayan sadece kutu profillerle oluşturulan ahşap çatı yerine yapılan çelik çatılarda bulon çapı ve mesafesi sıkıntı yaratmaktadır.
Proje dosyanızı .cde olarak gönderebilir misiniz?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

SAygılarımla...
 
Proje dosyanızı .cde olarak gönderebilir misiniz?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

SAygılarımla...
Oğuzcan Bey
Ekte gönderdiğim şekilde çatı arası olarak kullanılmayan, ana taşıyıcı sistemin bir parçası olmayan, kolon ayağı mesneti ankastre olarak yapılmayacak; eskiden son katı izole etmek için yapılan ahşap çatı yerine günümüzde modellenen ve en önemlisi kolon mesnet ankrajı betonarme bina yapıldıktan sonra epoksi vs. imalat yapılan uygulamalarda nasıl modelleme yapılmalı ve analiz edilmedir?
15.07.2026 tarihli 2m projeden fikir aldığım forum sayfası da incelenirse kafamdaki sorular yanıt bulacaktır.
İyi çalışmalar...
 

Ekli dosyalar

  • Deneme.cde
    Deneme.cde
    947.4 KB · Görüntüleme: 8
  • bulon çapı hk..png
    bulon çapı hk..png
    759.6 KB · Görüntüleme: 24
Oğuzcan Bey
Ekte gönderdiğim şekilde çatı arası olarak kullanılmayan, ana taşıyıcı sistemin bir parçası olmayan, kolon ayağı mesneti ankastre olarak yapılmayacak; eskiden son katı izole etmek için yapılan ahşap çatı yerine günümüzde modellenen ve en önemlisi kolon mesnet ankrajı betonarme bina yapıldıktan sonra epoksi vs. imalat yapılan uygulamalarda nasıl modelleme yapılmalı ve analiz edilmedir?
15.07.2026 tarihli 2m projeden fikir aldığım forum sayfası da incelenirse kafamdaki sorular yanıt bulacaktır.
İyi çalışmalar...
Oğuzcan Bey,
Mesajım gözden mi kaçtı acaba?
 