Bodrum Çevre Perdeleri Toprak Yükü Hesabı

umitatalay

Etkin Üye
Merhaba. Ekteki projede bodrum perdelerine uygulanan toprak yükü hesabında, dinamik toprak basıncında bir hata var galiba. Aşağıda el ile yaptığım hesap ile programda çıkan dinamik toprak basıncı farklı gözüküyor. Bunun nedeni de galiba toprak birim hacim ağırlığının iki katını dikkate alıyor.

Hd=0,4SdsɣHb=0,4x0,745x2x3=1,788 t/m2
Programda çıkan sonuç ise 3,588 t/m2
3,588/1,788=2 kat fark var.​
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-07-23 111510.png
    Ekran görüntüsü 2026-07-23 111510.png
    634.1 KB · Görüntüleme: 17
  • ÖRNEK PROJE.cde
    ÖRNEK PROJE.cde
    412.6 KB · Görüntüleme: 6
Teşekkür ederim Yasin bey. Peki neden bu şekilde olmasını önerirsiniz öğrenebilir miyim? Yönetmelikte böyle değil bildiğim kadarıyla.
 
Bazı belediye ve kontrol mekanizmaları ile kullanıcılarımızdan gelen yorumlar neticesinde bu şekilde opsiyonel olarak yapılmıştır.
Yorumlar aşağıdaki gibidir.
1784882164027.png
1784882185549.png
Forum sayfasındaki açıklamaları inceleyiniz
 