Bodrum kattaki kirişlerde nmax hatası alıyorum

Bodrum kattaki kirişlerde nmax hatası alıyorum. beton sınıfını ve kiriş derinliğini artırdığım takdirde bodrum K52 kirişinde değişiklik olmuyor. Proje önerilerinizi ve hatayı aşmam için yol gösterebilirseniz sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Merhaba tüm döşemelerde Q: 0.35 tf/m2 alıp, ekstra olarak çizgisel yükleri bilinçli mi tanımladınız? Hareketli yükü 0.2 yapıp, duvarları çizgesel yükleseniz veya sadece hareketli yükleri 0.35 yapsanız?
 
Bodrum kattaki kirişlerde nmax hatası alıyorum. beton sınıfını ve kiriş derinliğini artırdığım takdirde bodrum K52 kirişinde değişiklik olmuyor. Proje önerilerinizi ve hatayı aşmam için yol gösterebilirseniz sevinirim.
k52 kirişinde değişiklik olmuyor diyorsunuz. 25X80 de kurtarıyor. (sebebi nedir . değiştirip denersiniz. ) dosyayı açınca analiz yapınız.
 

Ekli dosyalar

Geri