V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Bodrum kattaki kirişlerde nmax hatası alıyorum

Bodrum kattaki kirişlerde nmax hatası alıyorum. beton sınıfını ve kiriş derinliğini artırdığım takdirde bodrum K52 kirişinde değişiklik olmuyor. Proje önerilerinizi ve hatayı aşmam için yol gösterebilirseniz sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Merhaba tüm döşemelerde Q: 0.35 tf/m2 alıp, ekstra olarak çizgisel yükleri bilinçli mi tanımladınız? Hareketli yükü 0.2 yapıp, duvarları çizgesel yükleseniz veya sadece hareketli yükleri 0.35 yapsanız?
 
Bodrum kattaki kirişlerde nmax hatası alıyorum. beton sınıfını ve kiriş derinliğini artırdığım takdirde bodrum K52 kirişinde değişiklik olmuyor. Proje önerilerinizi ve hatayı aşmam için yol gösterebilirseniz sevinirim.
k52 kirişinde değişiklik olmuyor diyorsunuz. 25X80 de kurtarıyor. (sebebi nedir . değiştirip denersiniz. ) dosyayı açınca analiz yapınız.
 

Ekli dosyalar

Merhaba,
Projemde bodrum katlarda Nmax aşıyor hatası alıyorum. bir türlü düzeltemiyorum. Perde grubundaki perdelerde de donatı yetersiz hatası alıyorum onu da düzeltemedim. Yardımcı olur musunuz?
 

Ekli dosyalar

Projemde bodrum katlarda Nmax aşıyor hatası alıyorum. bir türlü düzeltemiyorum. Perde grubundaki perdelerde de donatı yetersiz hatası alıyorum onu da düzeltemedim. Yardımcı olur musunuz?
İlave Modelle önerilerim;
Kolon pursantaj ve kapasite oranları bütün katlarda yüksek, kolon ebatlarını artırınız, yeşil işaretli yerlere perde ilave edebilirsiniz.
1751635741448.png
 
Geri
Üst