V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Bodrum perdeleri için toprak yüklemesi ve kombinasyonlar

İdecad son güncelleme ile birlikte Hd yi hesaplarken sadece ∆p formülünü kullanıyor. ∆p için yönetmelik ek zemin basınçları diyor. Hd= ∆p+Hs mi yoksa Hd= ∆p mi?
Yani bir perde için zeminin yatay yüklemesi (depremli durumda) Hd+Hs olması gerekmez mi? idecad kombinasyon yazarken depremli kombinasyonlarda sadece Hd yi kullanıyor. Hs yi kullanmıyor. Doğrusu nedir?
 
Son düzenleme:
Dinamik toprak yükleri, depremli durumlarda, Statik toprak yükü ise düşey yüklemeler altında kullanılmaktadır.
Aşağıdaki linkteki mesajı inceleyin
1755610124920.png

1755609758218.png


Hesaplanan Statik ve dinamik toprak yükleri, perde toprak yükleri raporunda basılmaktadır.
1755609795411.png
 
11 Versiyonda perde toprak yükü tanımlayıp analiz yaparsanız kombinasyonlar otomatik olarak oluşturulur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

10 versiyonda kombinasyonlar kullanıcı tarafından tanımlanmalıdır. bir üst mesajımda paylaştığım linki inceleyin.
 
Geri
Üst