eski yapıların performans değerlendirmesini yapmak için olan etriye aralıkları ile projeyi tamamlayamıyorum . o olmadığı içinde analizim doğru olmuyor buradaki gibi ben sistemime nasıl işleyebilirim @2m proje @Yasin TEZEL
eski yapıların performans değerlendirmesini yapmak için olan etriye aralıkları ile projeyi tamamlayamıyorum . o olmadığı içinde analizim doğru olmuyor buradaki gibi ben sistemime nasıl işleyebilirim

sıkıntı etriye aralığından dolayı oluyor orta bölge belirleyemiyoruzKolon ayarları penceresinin "statik/betonarme" sekmesinde boyuna donatı bindirme ekini 2007 yönetmeliği olarak seçip normal analizi tekrarlayın. Daha sonra donatı tasarım ekranından donatı düzeninizi yapabilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 61452
Saygılarımla...
sıkıntı etriye aralığından dolayı oluyor orta bölge belirleyemiyoruz