Göreli kat öteleme problemi

x yönlü göreli kat öteleme problemini çözemiyorum. mimari kaynaklı x yönüne perde koyma ihtimalim de yok. merdiven arkasına x yönlü perde koyduğum taktirde şuan sadece zemin katta olan problem diğer katlarda da çıkıyor. yardımcı olursanız sevinirim
herkese iyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

projede yapılan bir çok denemeye rağmen göreli kat sorunu düzelmiyor. zemin grubunuzun ze olması nedeniyle. temelde taş karışımı stabil malzeme ile sıkıştırma yapıp, zemin gurubunu zd yaptırabilirsiniz. bant kiriş kullanmamanız uygun olmaz. birde diğer kirişlerden farklı kirişleri yapmanız önerilir. tk6 sürekli kirişte donatı yetersiz hatası var. düzelmez ise radye temel yapabilirsiniz. göreli kat zd zeminde düzeliyor.
 
Selamlar,
S13 kolonunda öteleme önlemek için, 3 aksında ki kolonların ebatlarında değişiklik yapabilirsiniz.
Bodrum kat merdiven kotunu ayarlamanızı ve kolon kiriş düğüm noktalarına göre modellemenizi düzeltmenizi tavsiye ederim.öteleme.png

kolay gelsin.
 
--------ÇÖZÜLÜ DOSYASI-----
DÜĞÜM NOKTALARINI DÜZENLEDİM BİRLEŞTİRMEMİŞSİN
KOLON GENİŞLİKLERİNİ ARTTIRDIM
SU BASMAN GENİŞLİKLERİNİ ARTTIRDIM DUVAR ALTLARINA EKLEDİM
ÇAPRAZ SÜREKLİ TEMELİ KALDIRDIM
4 AKSINDAKİ KOLON BOYUTLARINI DEĞİŞTİRDİM
4 AKSI BODRUM KAT KİRİŞ BOYUTU DEĞİŞTİ
TEMEL DONATI AÇILARI DÜZENLENDİ
--------ÇÖZÜLÜ 2--------
DAHA AZ MÜDAHALE İLE ÇÖZÜLDÜ
BİNA YÜKLEMELERİ DEĞİŞTİRİLMEDİ 2 DOSYADADA AMA TÜM YÜKLEMELERİNİZ DÜŞÜK GELDİ İKİ DOSYAYIDA İNCELEYEREK YENİDEN TASARIM YAPMANIZI ÖNERİRİM.
 

Ekli dosyalar

projede yapılan bir çok denemeye rağmen göreli kat sorunu düzelmiyor. zemin grubunuzun ze olması nedeniyle. temelde taş karışımı stabil malzeme ile sıkıştırma yapıp, zemin gurubunu zd yaptırabilirsiniz. bant kiriş kullanmamanız uygun olmaz. birde diğer kirişlerden farklı kirişleri yapmanız önerilir. tk6 sürekli kirişte donatı yetersiz hatası var. düzelmez ise radye temel yapabilirsiniz. göreli kat zd zeminde düzeliyor.
bakış açısı oluşturman için şunları dikkate alabilirsin :

- önce sorunun kaynağını tespit et. hangi eleman göreli öteleme aşımı yapmış.
- bu elemanın ilgili doğrultuda ebatları büyütülebilir fakat büyüttüğünde rijitliği artacağı için üzerine öncekine kıyasla daha çok yük çekebilir o sebeple diğer elemanların ilgili doğrultuda kesiti de büyütülebilir.
- özellikle kirişlerin yüksekliği kolon uç noktasının dönme ve öteleme serbestisini sınırlar. o yüzden imkan varsa ilgili doğrultuda kolona saplanan kirişi ve aynı akstaki diğer kirişlerini büyütebilirsin. buna ek olarak ilgili doğrultuda diğer akslardaki kirişlerin rijitliğini artırmak yükü o taraflara çekeceği için yine fayda sağlayacaktır.
 
Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
Bina girişindeki kolonları x yönüne yatırarak çözüm üretmiştim. Çözümlerinizi ve önerilerini dikkate alarak tekrar revize edeceğim
 
--------ÇÖZÜLÜ DOSYASI-----
DÜĞÜM NOKTALARINI DÜZENLEDİM BİRLEŞTİRMEMİŞSİN
KOLON GENİŞLİKLERİNİ ARTTIRDIM
SU BASMAN GENİŞLİKLERİNİ ARTTIRDIM DUVAR ALTLARINA EKLEDİM
ÇAPRAZ SÜREKLİ TEMELİ KALDIRDIM
4 AKSINDAKİ KOLON BOYUTLARINI DEĞİŞTİRDİM
4 AKSI BODRUM KAT KİRİŞ BOYUTU DEĞİŞTİ
TEMEL DONATI AÇILARI DÜZENLENDİ
--------ÇÖZÜLÜ 2--------
DAHA AZ MÜDAHALE İLE ÇÖZÜLDÜ
BİNA YÜKLEMELERİ DEĞİŞTİRİLMEDİ 2 DOSYADADA AMA TÜM YÜKLEMELERİNİZ DÜŞÜK GELDİ İKİ DOSYAYIDA İNCELEYEREK YENİDEN TASARIM YAPMANIZI ÖNERİRİM.
burada 2.çözüm dosyasında orjinal dosyaya kıyasla ne gibi farklılıklar yapıldı hocam ? en alt akstaki 3 kolon ve ilaveten subasman perdesi koymak haricinde ?
Mesela altta 35x50 kesitli kirişler genişliği sadece 30 olan kolonlara saplanıyor ama birleşim kesme hatası çıkmıyor.
Nasıl bir düzenleme ile böyle bir sistem oluşturdunuz ?
 
Son düzenleme:
burada 2.çözüm dosyasında orjinal dosyaya kıyasla ne gibi farklılıklar yapıldı hocam ? en alt akstaki 3 kolon ve ilaveten subasman perdesi koymak haricinde ?
Mesela altta 35x50 kesitli kirişler genişliği sadece 30 olan kolonlara saplanıyor ama birleşim kesme hatası çıkmıyor.
Nasıl bir düzenleme ile böyle bir sistem oluşturdunuz ?
Tüm donatilari serbest bırakıyorum program en uygun donatı oranini sağladığında donatı alanlarını tekrardan baz alarak kullanilacak donatı çaplarına göre tekrar düzenliyorum ama tekrardan söylemek isterim uyguladığım çözüm yeterli değil zira binanın yüklerinin az olduğunu düşünüyorum.
 
Tüm donatilari serbest bırakıyorum program en uygun donatı oranini sağladığında donatı alanlarını tekrardan baz alarak kullanilacak donatı çaplarına göre tekrar düzenliyorum ama tekrardan söylemek isterim uyguladığım çözüm yeterli değil zira binanın yüklerinin az olduğunu düşünüyorum.
Donatı tipi seçimini kastetmiyorum hocam. Projenin orjinal atıldığı haline kıyasla ne gibi değişiklikler yaptın onu soruyorum. Mesela alt akstaki kolonları 30x80 yapmışsın, aynı şekilde kiriş ebatlarını 35x50 yapmışsın. Bodrum kata bir tane daha subasman eklemişsin. Bunlar benim tespit edebildiklerim. Başka neler yaptın onu merak ettim hocam.
bir de şu dikkatimi çekti 2.katta 30x12 bant kiriş ismiyle gerçek kiriş koyulmuş ama sistem kiriş yüksekliği min 30 cm olmalı ya da döşeme kalınlığının 3 katından daha az olamaz gibi hatalar vermiyor. bant kiriş normalde döşeme sekmesinin bir alt seçeneğidir ve ancak o seçenekle bant çizildiğinde hata alınmaz.

@Yasin TEZEL @Oğuzcan HADİM
 
Son düzenleme:
band kiriş fark etmedim kusura bakmayın telefondan msj yazdığım için dosyayı iceleyemiyorum arka tarafta bir kolon yönünü değiştirdim kiriş boyutlarıya biraz oynadım zira arka çok sabit su basmanlar arkada dengeyi bozuyordu o bölüm çok rijitti arkadaki 2 su basmanı kaldırdım boyuna duvarın altına ekledim birde su basmanlar 20 cm idi 30 cm yaptım hatırladıklarım
 
Son düzenleme:
ben de şunu anlamıyorum : sürekli temellerde ebatlar 60x60 iken kesme talepleri 35 40 değerleri civarında çıkarken kesiti bırakın büyütmeyi aksine küçültüp 50x60 yaptığınızda talepler 5-8 civarı rakamlara düşüyor. abi bu statik proje gerçekten bambaşka bir dünya.

hocam başlığı açan arkadaşın gönderdiği proje ile mr.steel hocanın yaptığı çözüm arasındaki bu dağlar kadar farkı yaratan husus nedir biraz açıklayabilir misiniz ? yani bu temeller ebatları küçüldüğünde nasıl çok çok çok daha az kesme talebi gördü ?
 