En üst kat perdenizin altında ve arakat kolonlarınızın altında sabit mesnetler var. Önce bunları düzeltin.
Bu hali ile projenizin tüm sonuçları baştan aşağı hatalıdır, kurtarma/kurtarmama ile ilgili herhangi bir yorum yapılamaz.
Analizden sonra 3 boyuttan önce analiz modelinizi, daha sonra düşey ve deprem hareketlerini animasyon yaptırarak modeli doğru kurup kurmadığınızı mutlaka kontrol edin.
1747374862035.png
 
Geometri kontrolü yapınız. S07 kolonunda katlar arasında kayma var. Bu durumu perspektif ekranda da görebiliyorsunuz.
Hatalı kolonu silin ve alt kattaki kolonu üst kata kopyalayarak düzeltilebilir.
1747394043362.png



Kiriş ve döşeme üzerine perde tanımlanamaz.
1747394736780.png

1747394171022.png
 
projenizi mevcut haliyle çözmeniz imkansız. sıfırdan başlayıp çözebilmeyi deneyiniz. asansör boşluğu yok? ekli dosyayı yeniden yaptım. şu var ki
çapraz odaları hiç bir zaman sevmedim ve yapmadım. bitişik nizamda zorunlu durumda yine içten 8.5 tuğla yine düzelttim. isterseniz mevcut projeyi kullanabilirsiniz. beton ve donatı metrajı mevcut projeden daha azdır.
 