antipas":3bbx16m3' Alıntı:
Merhabalar,
ekteki projemde göreli kat ötelemesi sorunu ile karşılaşıyorum 2 katlı basit bir yapı göreli kat ötelemesi sorunu olması normal mi yoksa bende bir veri girişi problemi mi var? yardımcı olursanır sevinirim
antipas":3bbx16m3' Alıntı:
Fakat 10.05 versiyonu öncesinde aynı ivme değerleriyle bu kadar büyük farklar çıkmıyordu. Bu durumda son versiyona uyarak yapı rijitliğini arttırmak gerekiyor sanırım. 2 katlı basit bir yapı için biraz abartılı taşıyıcı çıkacak.
Merhaba,
Projenizde koordinat ve spektrum katsayıları, TBDY 2018 sihirbazında önce DD1 yer hareketi seçilerek girildi. Sihirbaz kayıt edildi. Daha sonra DD2 yer hareketi için tekrar girildi ve sihirbaz tekrar kayıt edildi. 10.06'da sihirbazın bu şekilde iki kere düzenlenmesine gerek kalmayacak. Göreli kat ötelemesi sorunun giderildiği projeniz ektedir. Bazı kolonların boyutu 60/30 yapıldı, S5 kolonun yönü değiştirildi.