15/11/2025’den sonra fiyatlar güncellenecektir.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Göreli kat ötelemesine müdahale

Merhaba
Çelik sanayi tipi bir yapıda göreli kat ötelemesine hesapladığım düğüm noktalarını manual olarak değiştirebilir miyim.
Kolon yüksekliği ve deplasmanın okunduğu noktayı kendim seçebilirmiyim?
 
Merhaba yasin bey
Şöyle açıklayım.
Betonarme kolon üzerine oturan makas sistemlerde, Yada çok parçalı basınç çubuğundan oluşan çelik kolonlu sistemlerde Kolon yüksekliği ve deplasmanın okunduğu noktanın seçiminde hata oluyor. Buna ilişkin bir modelde gönderirim.
 
Mustafa Bey, Hangi düğüm noktasına göre hesap yapmak istiyorsunuz?
Ekran görüntüsü alıp, düğüm noktasını üzerinde işaretleyip paylaşabilir misiniz?
 
Programda bu şekilde bir müdahale imkanı bulunmamaktadır. Rüzgar kolonlarının göreli ötelemelerinin ana sistem kolonlarına göre daha olumsuz çıkmasına rağmen kontrolde dikkate almamak istiyorsunuz, doğru mu?
 
Mustafa Bey, Projenizi incelemeye devam ediyoruz.
Aşağıda bahsettiğiniz durumların oluştuğu projeleri de ekleyebilir misiniz?
Betonarme kolon üzerine oturan makas sistemlerde, Yada çok parçalı basınç çubuğundan oluşan çelik kolonlu sistemlerde Kolon yüksekliği ve deplasmanın okunduğu noktanın seçiminde hata oluyor. Buna ilişkin bir modelde gönderirim.
başka modellerde de bazen H yüksekliği olarak çelik kolon altındaki kaideyi dikkate alıyor. Bunu engellmek istemiştim.
 
Geri
Üst