I1_A_BLOK-R01 projenizi de inceledim. Yazdığınız gibi rüzgar kolonlarının göreli ötelemesi yetersiz gelmektedir. Ancak burada bir modelleme ve tanımlama hatası mevcut.
Rüzgar kolonu için tanımlanacak uç serbestlikleri kolonun i ucuna yani alt noktasına tanımlanmış. Bu serbestliklerin kolonun üst noktasına tanımlanması uygun olacaktır. Diğer türlü iç kuvvetler dahil beklenmeyen sonuçlar çıkabilir.
İkinci bir konu ise makasların stabilite konusu. Aşağıda gösterdiğim sarı renkli bölümlerin boş olması sebebi ile üst başlıklar kolonlara bağlanmıyor ve sistem stabil şekilde hareket etmiyor. Bu da üst başlığın düzlemine dik hareketinin alt başlıktan çok daha fazla olmasına neden oluyor. Bu anlamda diğer düşey çaprazlarla beraber de rüzgar kolonlarının beklenenden fazla öteleme yapmasına sebep oluyor.
Ben deneme amacı ile bu bölümlere çaprazlar yerleştirdim ve analiz yaptığımda X yönü için göreli öteleme yeterli geldi. hatta en olumsuz durum da rüzgar kolonu olmaktan çıktı.
Bu durumda projeden incelediğim kadarıyla göreli öteleme için herhangi müdahaleye gerek yoktur. Göreli kat ötelemesi düğüm noktalarına müdahale imkanı isteyerek veya istemeyerek çeşitli hatalara sebep olabilecek bir durum olduğundan bu istediğinizi ne yazık ki kabul edemiyorum. Ancak beklentinizi karşılayacak başka bir çözüm üzerinde çalışacağız bu konuda notumu aldım. Bir de rüzgar kolonunun yapıya uygun şekilde bağlandığında göreli ötelemelerin makul geldiğini de çeşitli yaptığım denemelerde bir kez daha gördüm. Bir de çeşitli mühendislerle de konuştuğumda rüzgar kolonları için göreli öteleme yapıldığını bana belirttiler. Dolayısıyla bu biraz da mühendis inisiyatifine kalmış bir durum.
Ancak göreli ötelemelerin dikkate alınmadığı bazı durumlar olabilir ki bunlar üzerinde gönderdiğiniz projeler üzerinde çalışıyorum. Örneğin sizin de belirttiğiniz çok parçalı basınç elemanında veya farklı kesitte sahip kolonların üst üste modellendiği durum için beklentinizi karşılayacak bir çalışma yapacağım bu durum için notumu aldığımı tekrardan belirtmek isterim. Bu yalnızca kullanıcı tanımlı bir nokta seçimi olmayacak. Söylediğim gibi bu olanak yanlış kullanıma oldukça müsait. ideCAD Statik içerisinde tüm kolonların uçları için göreli öteleme kontrolü yapılmaktadır ve raporda en olumsuz kolonun ismi verilmektedir.
Gördünüz üzere tüm kullanıcılarımızda olduğu gibi sizin projeleriniz ve istekleriniz üzerinde oldukça titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu gibi isteklerinizi bize her daim bildirebilir ve program ile alakalı her türlü soruyu sorabilirsiniz. Bu noktada sizden tek ricamız proje dosyanızın yüklenmesi ve sorunun açık bir cümle ile sorulmasıdır.
Saygılarımla...