V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

KİRİŞLERİ PİLYELİYE ÇEVİRİNCE HATA

İlk tasarımını pilyesiz kiriş olarak yapmıştım analizde hata vermiyordu daha sonra kirişlerimi pilyeliye çevirince kolon - kiriş birleşim bölgesinde kesme hatası verdi bunu nasıl çözebilirim?
 
İlk tasarımını pilyesiz kiriş olarak yapmıştım analizde hata vermiyordu daha sonra kirişlerimi pilyeliye çevirince kolon - kiriş birleşim bölgesinde kesme hatası verdi bunu nasıl çözebilirim?
Kolon kiriş kesme güvenliği, ilgili formül gereği mesnet al/üst donatı alanlarıyla bağlantılı.
Rıdvan beyin paylaştığı linklere ek olarak ; TBDY2018 sayfa 125 de ilgili başlığı incelemek size fayda sağlayabilir.

1717873933084.png
 
İlk tasarımını pilyesiz kiriş olarak yapmıştım analizde hata vermiyordu daha sonra kirişlerimi pilyeliye çevirince kolon - kiriş birleşim bölgesinde kesme hatası verdi bunu nasıl çözebilirim?
Kiriş ayarların da pilye oranına yönetmeliğin istediği "açıklık alt donatısının en az 1/3 ü mesnete kadar uzatılacaktır" miktarına kadar müdahele edebilirsiniz.
 