V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kısa Başlık Perdesi

mehmet25

Yeni Üye
Merhaba bir projemde 300 cm uzunluğunda bir taşıyıcı perde vardı. Perdenin sağ ve sol başlık bölgesi uzunluklarını 150 cm yapsam bile "Kesme Güvenliği Sağlanmıyor" hatası alıyorum. Ama perdeyi kısa başlık perdesi olarak seçince hata gideriliyor.
Kısa Başlık Perdesinde sadece 1/6 boyut oranı kontrolü mü yapılmıyor?
Kısa başlık perdesi seçmemin statik açıdan ne gibi zararı olur?
 
Bu sorunun cevabını bende merak ediyorum.Yok mu bu konuda bilgisi olupta yardım edecebilecek bi arkadaş :)
 
Merhaba,

kesme güvenliği perde kesiti ve yatay gövde donatısı ile karşılanmaktadır. Başlık bölgesini uzatmak size eğilme kapasitesi kazandırır lakin kesme kapasitesini arttırmak için programda etriye olarak verilen sütundaki perde yatay gövde donatısına müdahale etmeniz gerekir.
Özelde sizin durum: perdeyi kısa başlık perdesi'ne çevirdiğinizde başlık etriyesi tüm perde kesiti boyunca yerleştirilip yeterli geliyor olabilir...
projenizi eklerseniz, forumdan daha kapsamlı destek gelecektir...

iyi çalışmalar..
 
Geri
Üst