Merhaba bir projemde 300 cm uzunluğunda bir taşıyıcı perde vardı. Perdenin sağ ve sol başlık bölgesi uzunluklarını 150 cm yapsam bile "Kesme Güvenliği Sağlanmıyor" hatası alıyorum. Ama perdeyi kısa başlık perdesi olarak seçince hata gideriliyor.
Kısa Başlık Perdesinde sadece 1/6 boyut oranı kontrolü mü yapılmıyor?
Kısa başlık perdesi seçmemin statik açıdan ne gibi zararı olur?
 
Bu sorunun cevabını bende merak ediyorum.Yok mu bu konuda bilgisi olupta yardım edecebilecek bi arkadaş :)
 
Merhaba,

kesme güvenliği perde kesiti ve yatay gövde donatısı ile karşılanmaktadır. Başlık bölgesini uzatmak size eğilme kapasitesi kazandırır lakin kesme kapasitesini arttırmak için programda etriye olarak verilen sütundaki perde yatay gövde donatısına müdahale etmeniz gerekir.
Özelde sizin durum: perdeyi kısa başlık perdesi'ne çevirdiğinizde başlık etriyesi tüm perde kesiti boyunca yerleştirilip yeterli geliyor olabilir...
projenizi eklerseniz, forumdan daha kapsamlı destek gelecektir...

iyi çalışmalar..
 
Merhaba,

TBDY 2018 Madde 7.6.1.2’ye göre perdeler, planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az 6 olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Kısa başlık perdesi seçeneği, perde grubu içinde 1/6 boyut oranını sağlamayan ve ana perdeye başlık gibi çalışan kısa perde kolları için kullanılmalıdır. Bu seçenek, herhangi bir perdede kesme güvenliği hatasını gidermek amacıyla kullanılacak genel bir çözüm değildir.

Perde kesme güvenliği, perde kesiti ve yatay gövde donatısı ile karşılanır. Başlık bölgesini uzatmak eğilme kapasitesine katkı sağlayabilir; ancak kesme kapasitesini artırmak için perde yatay gövde donatısı ve ilgili kesme donatısı düzeni kontrol edilmelidir.

Kısa başlık perdesi seçildiğinde başlık donatısı/etriye düzeni tüm perde kesiti boyunca farklı değerlendirilebildiği için kesme güvenliği hatasının giderilmiş görünmesi mümkündür. Ancak bu durum, elemanın her durumda kısa başlık perdesi olarak tanımlanmasının uygun olduğu anlamına gelmez. Elemanın gerçekten perde grubu içinde başlık bölgesi gibi çalışıp çalışmadığı, sürekliliği ve taşıyıcı sistem davranışı proje özelinde değerlendirilmelidir.